土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 专家热线 \ 刚接触人防,对于自动排气活门有点不懂的地方,求大神能给点指教!

刚接触人防,对于自动排气活门有点不懂的地方,求大神能给点指教!

发布于:2013-07-21 21:54:21 来自:暖通空调/专家热线 5 12037 [复制转发]
自动排气活门工作原理是什么,能不能允许其他两侧都能进入?
我能理解地下室处于超压状态,比外界大气压高,气体就能通过自动排气活门进入放毒通道再排到大气中。但是假如地下室内出现负压,会不会气体倒流?
还有人防排风图中,通风处于清洁式的时候,3b为什么关闭,假如3b阀门处于打开的状态,会出现什么情况?

人防通风排风系统.jpg


自动排气活门.png

全部回复(5)

只看楼主 我来说两句
  • flew
    flew 沙发
    防毒通道属于染毒区,排风机房属于清洁区。清洁式通风的时候,若开启3b,则清洁区和染毒区有可能从密闭阀3a前端的非焊接风管相通了(3a后端应该是焊接风管)
    2016-05-31 11:05:31

    回复 举报
    赞同0
  • jstzssg
    jstzssg 板凳
    这玩意的真正原理我也没搞懂
    2015-05-07 18:34:07

    回复 举报
    赞同0
  • ljandwyh
    ljandwyh 地板
    楼上的,清洁通风的时候,没有超压;仅有滤毒通风的时候,才能实现超压
    2013-11-22 15:39:22

    回复 举报
    赞同0
  • 刘少仓
    刘少仓 4楼
    处于清洁通风的时候,2、3b都需要关闭,以实现超压吧,应该是这个原因吧
    2013-11-01 12:01:01

    回复 举报
    赞同0
  • 刘少仓
    刘少仓 5楼
    超压自动排气活门是因防空地下室超压压力作用在活盘上,带动杠杆使活门达到自动启闭的目的,重锤在此起调节启动压力的作用。当室内超压达到排气活门启动压力时,活盘自动开启;反之当室内超压小于排气活门启动压力时,则排气活门自动关闭,不会出现气体倒流的情况。
    2013-11-01 10:36:01

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

专家热线

返回版块

3555 条内容 · 66 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高温气氛箱式电阻炉

实验高温电炉【应用领域】MXQ系列实验高温电炉产品,最高温度分别为1100℃、1400℃、1600℃、1700℃、1800℃,使用不同的加热元件,型号齐全,安全可靠,同时也可满足于不同工艺实验而特殊制造,适用于电子陶瓷与高温结构陶瓷的烧结、玻璃的精密退火与微晶化、晶体的精密退火、陶瓷釉料制备、粉末冶金、纳米材料的烧结、金属零件淬火及一切需快速升温工艺要求的热处理,是科研单位、高等院校、工矿企业理想的实验和生产设备。实验高温电炉【主要特点】

回帖成功

经验值 +10