土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室内消火栓的设置误区及措施

室内消火栓的设置误区及措施

发布于:2013-07-18 14:00:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 74 18897 [复制转发]

在建筑工程消防设计防火审核工作中,有些消防审核人员只注意室内消火栓的设置位置、间距,而忽视了室内消火栓形成的孔洞能否满足所在墙体的耐火极限的问题,这个问题在防火墙和防烟楼梯间尤为重要,如果处理不好,本应作为灭火设施的室内消火栓就有可能成为火势蔓延的另类通道。


误区一:防火墙上暗装的室内消火栓

随着新型防火材料的出现,建筑结构的防火墙越做越薄,而传统的室内消火栓箱体为了便于消火栓安装和防止水带产生死褶,一般要求箱体厚度不小于240mm。由于室内消火栓明装在防火墙上时,整改箱体凸出墙面,容易引起磕碰,也不美观,故建设单位很少采用;暗装时,箱体装在墙体内,箱体有时要贯穿整改防火墙,在防火墙上形成只有一层铁皮的贯穿防火分区的孔洞。

措施:室内消火栓尽量避免暗装在防火墙上,如必须暗装在防火墙上时,应用防火板材或防火涂料进行阻燃处理,使其所在墙面的耐火极限不小于甲级防火门窗的耐火极限,即1.2h。


误区二:防烟楼梯间前室的室内消火栓

设在防火分区内的防烟楼梯间要求分隔材料的最低耐火极限不小于0.9h,既前室的乙级防火门的耐火极限,但是,如果防烟楼梯间前室的防火墙上安装的室内消火栓贯穿防火墙,那么,该处墙体的耐火极限将远远小于0.9h,无法满足封闭楼梯间的耐火极限要求。

措施:对暗装在防烟楼梯间的室内消火栓,应尽可能地暗装在承重墙和隔墙上,尽可能避开防火墙。如果必须暗装在防火墙上时,应采用防火板材或防火涂料对消火栓所在墙面部位进行阻燃处理,确保其墙面耐火极限不小于以及防火门的耐火极限,即0.9h。