大家好!
我公司有个项目使用地源热泵机组,主机流量190m3/h,地源侧井190孔井,分六个分集水器,请问这个分集水器应选用多大型号,怎样选择。
还有个问题,望各大侠解答一下,地源侧水泵流量和扬程过大,会不会把地源管道冲漏水。如果是水泵的问题,应怎样处理。
谢谢!

全部回复(6)

只看楼主 我来说两句
  • weibo_1399517881734
    :)................................
    2014-06-12 17:38:12

    回复 举报
    赞同0
  • wsx070419
    wsx070419 板凳
    现在还没有日志
    2014-03-09 11:29:09

    回复 举报
    赞同0
  • ycqhtf
    ycqhtf 地板
    清泉5 发表于 2013-7-22 19:24 集分水器的大小不影响水的流量,集分水器起到稳压和调节分配的作用。谢谢,您的回复。
    2013-09-09 18:29:09

    回复 举报
    赞同0
  • 宝贝佳林
    暖通将军 发表于 2013-7-22 16:45 用不了那么大的分集水器吧,我以前做的200口井,4个分集水器也就DN250的。目前运行良好。流量大浪费能源。 …集分水器的大小不影响水的流量,集分水器起到稳压和调节分配的作用。
    2013-07-22 19:24:22

    回复 举报
    赞同0
  • 暖通将军
    清泉5 发表于 2013-7-18 19:29 流量大不会把管道冲漏的,只是流量大影响换热效果,流量大换热温差相对就小了。更换水泵,或者安装变频器节 …用不了那么大的分集水器吧,我以前做的200口井,4个分集水器也就DN250的。目前运行良好。流量大浪费能源。
    2013-07-22 16:45:22

    回复 举报