关于高压开关柜就地试验位置合闸的问题

发布于:2013-07-17 13:27:17 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
最近遇到很多次关于高压开关柜二次控制回路中,就地转换开关可以通过S9位置合闸的图纸。个人认为这样设计有不妥当的地方,因为就地S9位置合闸会增加出现很多事故操作的可能(比如检修时,故意误操作等等)。所以本人设计的二次操作回路只允许就地开关通过S8位置合闸。只有远方操作才允许通过S9位置合闸。
发帖子的目的是想让大家讨论一下,是不是大家也遇到过此类问题?都是如何解决的?有没有相关规范规程对此类问题提出过具体要求?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • dq46986879
    dq46986879 沙发
    wrr880130 发表于 2013-7-17 22:28 从来没有遇到过一定要这么设计的。调试时比较麻烦。施工人员非要到后台通了才能知道工作位置能不能合闸。而 …大型电站或者发电厂里面线路及电动机合闸的时候基本都是带连锁和启动顺序的。基本都是通过后台合闸。如果现场允许就地合闸的话误操作的可能性太大了。
    2013-07-19 14:52:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 485 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于微机电压显示的问题

请问下现在高压微机保护装置电压显示问题,在数据显示的状态的时候,有Ua.Ub.Uc相电压=6KV和Uab.Ubc.Uac线电压=10KV,如果这个时候母线B相电压缺相断线的话,这个时候状态显示数据是Ua=6KV .Ub=0KV .Uc=6KV .Uab=6KV.Ubc=6KV.Uac=10KV还是说显示 Ua=6KV .Ub=0KV .Uc=6KV .Uab=0KV.Ubc=0KV.Uac=10KV,微机的接线是星型接法