土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 人防工程中的人防照明图与平时照明图不一致怎么办
人防工程中的人防照明图与平时照明图不一致,施工时是按照人防照明图预埋管线或是按照平时照明图预埋管线,甲方与监理意见不一致,该怎么施工预埋。

全部回答(16 )

  • 黄成

    按照人防工程要求做

    2021-06-20 11:50:20 来自 PC 评论 举报
  • wxyxyfy

    各做各的,重合的部分预埋只做一套

    2021-06-08 20:19:08 来自 PC 评论 举报
  • 漂泊工程人

    首先,人防区域内一般照明和应急照明的设计,除人防口部、设备用房外,很少会出现很大的差别,一般人防院会参照设计院的图纸;其次,在施工过程中,人防区域照明和应急照明,以下几处是需要严格按照人防设计图来施工:1、配电系统,这方面存在战时(平时)电源的供配及切换;2、人防口部及防护单元间的管道预留,这同样牵扯到战时电源的供配;3、人防口部及防护单元间的密闭做法;4、人防口部的电源隔离,这个只需要按图设置熔丝盒就可以满足要求;5、人防通风信号灯,这也可以看做是一个单独的系统,和照明是分开设置的;第三、其余部分如普通照明、应急照明及疏散指示灯是可以按照平时照明图施工的。

    以上仅为个人观点。

    2020-04-11 08:44:11 来自 PC 评论 举报
  • 四海巡察

    应该按照人防图纸施工,人防区域将来是需要市人防办来验收的,人防办会依照人防图纸进行验收,如需预留普通照明回路,可在人防验收后在做穿线和灯具安装工作,具体要看建设单位的意思了。

    2020-03-13 16:38:13 来自 PC 评论 举报
  • huanglianmin

    按人防图纸施工。

    2020-03-08 17:03:08 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(16条)