土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ (急)请前辈帮忙看下,这样布置的路灯能不能亮!

(急)请前辈帮忙看下,这样布置的路灯能不能亮!

发布于:2013-07-10 21:27:10 来自:电气工程/市政公用工程 7 7211 [复制转发]
请前辈帮忙看下,这样布置的路灯能不能亮!

路灯型号:250w高压钠灯
路灯间隔:35米/盏
单回路数量:21盏
沿线直线长度:750米
选用电缆:YJV-4*16+10mm2

各位前辈帮忙看看这样布置,这个回路的灯能不能正常启动,如不能请给点意见,谢谢大家了!!!

全部回复(7)

只看楼主 我来说两句
  • bjwyy2013
    bjwyy2013 沙发
    学习了,原来我计算的都错了
    2014-03-10 15:58:10

    回复 举报
    赞同0
  • 睡梦萝卜
    睡梦萝卜 板凳
    你的设计存在的问题1.配电距离稍大需要计算末端压降。2.末端灵敏度需校验。建议加大相线、中性线及PE线的规格,选择为VV-1KV-5x25mm2.
    2014-01-07 15:33:07

    回复 举报
    赞同0
  • liuzhenggang
    liuzhenggang 地板
    线路断面足够,没问题。
    2013-12-17 19:04:17

    回复 举报
    赞同0
  • 心香
    心香 4楼
    jqliu4444 发表于 2013-7-11 14:57 除了PE线有问题外,请问其他的还有问题么?每相下面带7个灯,线路末端离电源距离大概为800米,这样末端的 …一个就够了,为何要用三个?
    2013-07-12 10:20:12

    回复 举报
    赞同0
  • jqliu4444
    jqliu4444 5楼
    心香 发表于 2013-7-11 08:59 有机械保护PE线最小截面16mm2除了PE线有问题外,请问其他的还有问题么?每相下面带7个灯,线路末端离电源距离大概为800米,这样末端的灯能不能启动呢?我目前打算用4P漏保开关,是否要换成3个2p的开关呢?
    2013-07-11 14:57:11

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(7条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!