地下室墙板渗漏案例

一幢18层大开间全现浇钢筋混凝土框架剪力墙体系的高层住宅,在交付使用后,发现地下室墙板渗水较严重,部分墙板混凝土表面凿开后发现,墙板内存在垃圾及粘土,底板与墙板结合部尤为严重(俗称"烂根")。同济大学房屋质量检测站对上述"烂根"现象进行检测鉴定,并采用室内双液注浆防水帷幕配合掺加抗渗微晶的喷射钢纤维混凝土加固方法。在居民不搬迁、地面不开挖、不支模的情况下,成功地解决了地下室墙板的"烂根"问题。

全部回复(5)

只看楼主 我来说两句
  • jbwsghhz
    jbwsghhz 沙发
    不知相关资料,等我找到了再回
    2008-11-20 20:07:20

    回复 举报
    赞同0
  • iamzhzht2004
    iamzhzht2004 板凳
    最普通的是卷材防水外包,防雷接地等外伸部分防水加强。
    现在有新材料:水池薄薄的刮一层,不渗漏。
    2005-10-15 21:25:15

    回复 举报
    赞同0
  • qngb008
    qngb008 地板
    请问一下,一幢三层的别墅地下室做防水是怎么做的了??
    2005-10-15 20:00:15

    回复 举报
    赞同0
  • suibing
    suibing 4楼
    采取如下措施解决的了:
    2004-11-18 11:03:18

    回复 举报
    赞同0
  • 紫川秀
    紫川秀 5楼
    具体如何解决,请明示...
    2004-11-18 09:54:18

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.64 万条内容 · 247 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

混凝土地下室墙裂缝渗漏的分析与处理方法

混凝土地下室墙裂缝渗漏的分析与处理方法 目前高层建筑混凝土地下室墙裂缝现象普遍,不仅因渗漏而影响使用,还会降低耐久性。本文综合分析这类裂缝的原因及防治措施。 1 地下室混凝土墙裂缝的主要特征 (1) 绝大多数裂缝为竖向裂缝,多数缝长接近墙高,两端逐渐变细而消失。 (2) 裂缝数量较多,宽度一般不大,超过0.3mm宽的裂缝很少见,大多数缝宽度≤0.2mm。 (3) 沿地下室墙长两端附近裂缝较少,墙长中部附近较多。