土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 压力表表弯是否必须得装???
今天看见制冷站房管道上的压力表没装表弯,问施工单位他们说装了旋塞阀可以不装表弯,因为旋塞阀里面是s型的针孔通道,已经起到缓冲作用了,所以不用装表弯。请教各位,你们认同么?见过这种装法吗?

全部回答(39 )

  • qiuyongfeng86
    必须安装,表弯有稳压的作用,一是保护压力表避免因压力的频繁波动造成表的损坏 二是,是压力表的度数是实际的管道稳定压力。
    关系够硬,验收也可以通过
    2016-06-30 16:31:30 来自 PC 评论 举报
  • leaheaven
    学习了,第一次接触这个细节
    2016-02-19 10:45:19 来自 PC 评论 举报
  • xiyuanzi1

    必须安装,保护压力表避免因压力的频繁波动造成表的损坏
    2016-01-22 16:38:22 来自 PC 评论 举报
  • asd1100
    必须安装。
    2016-01-22 11:03:22 来自 PC 评论 举报
  • hh_xy_2004
    民建,多未装!
    2016-01-20 16:22:20 来自 PC 评论 举报