【网友问】:


1、应该用SATWE里的混凝土构件配筋验算简图自己配筋?还是用墙梁柱施工图模块?

2、如果用SATWE里的混凝土构件配筋验算简图自己配筋,那么吊筋和附加箍筋怎么配?自己配筋的话裂缝和挠度怎么校核?

【答网友问】:
1、计算用SATWE,可以解决80%的东西,但是存在问题。
因为有限元算法是有限的单元,不可能准确,算个八九不离十,已经是天大的能力了,对于80%的东西,是可以满足工程设计的精度的。
2、自动出图,是不可能满足设计要求的,除非你是什么都不懂。
本人曾研究各种软件自动生成的功能和编写了好多插件,但不管你参数设置的再好,连设计要求的30%都达不到。 要不比计算的大的离谱,非常不经济,要不该加强的地方不加强,最终的结论是我否定了所有的自动出图和插件,计算可以达到80%的完成度,但自动出图,最多只能达到30%。如果你什么都不懂,那你是看不出来的,那就就用吧,不经济倒没事,但可能会出现大问题的。
但是图面的无关紧要的东西可以利用,但是自动生成的话,可以尺寸有所变化,要核查。
3、一些小软件的计算,不满足规范的太多。比如TSSD或者理正等,如理正对无梁楼盖和地下室外墙的计算,其结果偏差比较大,该考虑的东西没有考虑。而地下室外墙如果用SATWE算的话,算出的不准确,并且不方便出施工图。

【答网友问】结构设计热点问题汇总,不看必有损失!
//www.tuffewiktor.com/thread-8613248-1-1.html

全部回复(248 )

只看楼主 我来说两句
  • 北京院小李飞刀
    suyanyang 发表于 2013-7-26 14:20 本人做过施工与预算数年,对于飞刀兄以上的观点我有点不认同,第一深度方面,其实也就是你设计人或者你们 …设计上控制的是受力裂缝,裂缝开裂有很多原因,对于一类环境完全可以不必考虑。如果要说裂缝的原因,我可以分析很多条,绝对不会分析到设计头上的。
    2013-07-26 20:39:26

    回复 举报
    赞同0
  • 北京院小李飞刀
    kkkeeeqq 发表于 2013-7-12 10:26 这张图不正好说明250*600的梁,板厚100时,一侧采用一根12的腰筋不满足0.1%的配筋面积要求吗?恩,对于250的,配筋面积是稍差一些,但是在95%的保证率里面。我是以200*600的次梁为基准讨论的,看我在31号楼里的回复。对于一般水平的,我建议用4根10,2根12是对于理解通了的用。对于高层,这个节省的钢筋量很多,但是对于多层,你可以不扣这么紧。