土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料 \ 500KW的10KV电机是否需要配软起动器?
500KW的10KV电机是否需要配软起动器?负载为水泵。

全部回答(5 )

  • 与龙共舞2020
    路过,学习了…………
    2016-10-11 14:07:11 来自 PC 评论 举报
  • y502x
    在10KV高压电动机中,500KW只算小的,一个般直接启动即可,除非电源容量太小或供电线路太长。因此最好是了解电源的容量再说。
    2013-07-16 11:00:16 来自 PC 评论 举报
  • 涛谦
    高压电机通常采用水电阻启动方式!
    2013-07-07 16:51:07 来自 PC 评论 举报
  • 水轮发电机
    应根据系统容量计算启动时压降以及其他参数是否符合要求,不满足,则需装降压装置启动。
    2013-07-07 12:19:07 来自 PC 评论 举报
  • zigj
    如此小功率的10KV电机,何须软起!
    2013-07-06 21:22:06 来自 PC 评论 举报