土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 接地TN-S大讨论

接地TN-S大讨论

发布于:2004-11-15 17:09:15 来自:电气工程/防雷减灾 1 1215 [复制转发]
楼 主

在看一些专家的书里,TN-S接地系统中
有,
直流接地,不宜与PE接那接哪?直流地的一端接在设备壳上吗?两端分别接哪里?
交流接地,是中线接地,是接PE吗,
安全接地,不能与PE和N接那接哪里?
防雷接地,
那种地都接在哪里呢,
配电柜里只有PE 和N 两个接线端子,
我看很多直流地都接在PE上了,
在配电柜中如何接
这是那个文章,

http://www.delixi.com/service/articleshow.asp?id=42

http://www.delixi.com/service/datumservice.asp?classid=6&classname=电气行业资源库


2.交流工作接地:将电力系统中的某一点,直接或经特殊设备(如阻抗,电阻等)与大地作金属连接,称为工作接地。
  工作接地主要指的是变压器中性点或中性线(N线)接地。N线必须用铜芯绝缘线。在配电中存在辅助等电位接线端子,等电位接线端子一般均在箱柜内。必须注意,该接线端子不能外露;不能与其它接地系统,如直流接地,屏蔽接地,防静电接地等混接;也不能与PE线连接。
  在高压系统里,采用中性点接地方式可使接地继电保护准确动作并消除单相电弧接地过电压。中性点接地可以防止零序电压偏移,保持三相电压基本平衡,这对于低压系统很有意义,可以方便使用单相电源。
  3.安全保护接地:安全保护接地就是将电气设备不带电的金属部分与接地体之间作良好的金属连接。即将大楼内的用电设备以及设备附近的一些金属构件,用PE线连接起来,但严禁将PE线与N线连接。
  在智能化楼宇内,要求安全保护接地的设备非常多,有强电设备,弱电设备,以及一些非带电导电设备与构件,均必须采取安全保护接地措施。当没有做安全保护接地的电气设备的绝缘损坏时,其外壳有可能带电。如果人体触及此电气设备的外壳就可能被电击伤或造成生命危险。如图6所示。在中性点直接接地的电力系统中,接地短路电流经人身,大地流回中性点;在中性点非直接接地的电力系统中,接地电流经人体流入大地,并经线路对地电容构成通路,这两种情况都能造成人身触电。
  如果装有接地装置的电气设备的绝缘损坏使外壳带电时,接地短路电流将同时沿着接地体和人体两条通路流过,如图7所示。图中,Id=Id'+IR,我们知道:在一个并联电路中,通过每条支路的电流值与电阻的大小成反比,即,
  式中:Id?接地回路中的电流总值
     hId'?沿接地体流过的电流
     hIR?流经人体的电流
     hrR?人体的电阻
     hrd?接地装置的接地电阻
  由上式可以看出,接地电阻越小,流经人体的电流越小,通常人体电阻要比接地电阻大数百倍经过人体的电流也比流过接地体的电流小数百倍。当接地电阻极小时,流过人体的电流几乎等于零。即Id≈Id'。实际上,由于接地电阻很小,接地短路电流流过时所产生的压降很小,所以设备外壳对大地的电压是不高的。人站在大地上去碰触设备的外壳时,人体所承受的电压很低,不会有危险。
  加装保护接地装置并且降低它的接地电阻,不仅是保障智能建筑电气系统安全,有效运行的有效措施,也是保障非智能建筑内设备及人身安全的必要手段。
  4.直流接地:在一幢智能化楼宇内,包含有大量的计算机,通讯设备和带有电脑的大楼自动化设备。在这些电子设备在进行输入信息,传输信息,转换能量,放大信号,逻辑动作,输出信息等一系列过程中都是通过微电位或微电流快速进行,且设备之间常要通过互联网络进行工作。因此为了使其准确性高,稳定性好,除了需有一个稳定的供电电源外,还必须具备一个稳定的基准电位。可采用较大截面的绝缘铜芯线作为引线,一端直接与基准电位连接,另一端供电子设备直流接地。该引线不宜与PE线连接,严禁与N线连接。
  

  • heshuiyi
    heshuiyi 沙发
    看来你还没有真正搞懂这几个系统的意义/////////






    2005-04-06 22:48:06

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.65 万条内容 · 171 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

腐蚀性气体车间烟感

有没有哪位作过, 考虑传统烟感是非封闭式的, 考虑用红外线对射式,但在车间中部有三间长条形房间会阻断红外线,但如单设在四角又不能保护整个区域.头痛...ing.有没有好的建议,先谢!

回帖成功

经验值 +10