天正暖通负荷计算墙体类型问题

发布于:2013-07-05 17:28:05 来自:暖通空调/天正暖通 [复制转发]
请问天正暖通的墙体类型是如何确定的?怎么确定外墙是哪一类(I,II,III,IV,V),我认真看过小编说的技术措施2003,也与现行暖通规范做了计算的比较,举个例子说明

建筑给我的节能计算书上的外墙做法(从外到内)

各层名称 厚度 导热系数 修正系数
干挂石材 8mm 3.490 1.000
水泥保温砂浆 3mm 0.930 1.000
无机保温砂浆 30mm 0.007 1.000
加气混凝土砌块 200mm 0.236 1.000
水泥砂浆 20mm 0.93 1.000

最后 传热系数K=0.72

好了,我有了做法,对着技术措施2003选择相应的墙体类型,但是技术措施上没有完全对应的墙体,
问题来了,根据措施2003第59页的表格,我该选择哪个一个墙体?墙体类型无法确定也就是对应的软件的I,II,III类墙无法确定。
我按我的理解选择了措施2003第59页的28号,厚度200的的外墙,对应的类型是IV

算东外墙,面积30,传热系数0.72,设计温度25度,地点武汉,墙体类型IV

软件计算结果
在8点时,负荷值为74.8w

根据空气调节最新规范2012版校核

先确定墙体的类型,根据241页的表H.0.1-5选择相近的墙体,我选择编号为3的墙,查表H.0.1-3上海市墙体3东向的8点时候的逐时温度为32.1,地点修正系数1.所以温度为33.1,手算负荷Q=KF(t2-t1)。 8点时的负荷Q=30X0.72X(33.1-25)=174.96w

天正算的负荷8点时候是74.8w,手算负荷为174.96w,相差100w。相差主要原因是无法确定天正中墙体的类型,求小编详细解释下,谢谢