今天换了一台10HP的压缩机,真空抽的没问题。冷媒加的也够(停机时高低压都是10kg)。干燥过滤器也是新的,可是一开机前一分钟还正常到(高压15kg低压3kg),后来膨胀阀结冰低压就越来越低了,过几分钟压力保护就跳了。停之前膨胀阀前面压力还正常。想请师傅们指点下

全部回复(60)

只看楼主 我来说两句
  • tgc000
    tgc000 沙发
    干燥过滤器主要除水,过滤脏东西效果就差点,除水并不是很迅速,并且水多了效果就差了,冰堵还是脏堵就只有拆开看看最好
    2014-02-20 10:14:20

    回复 举报
    赞同0
  • hj22582258
    hj22582258 板凳
    这个情况 我觉得是膨胀阀堵了
    2014-02-19 10:39:19

    回复 举报
    赞同0
  • lxtxzjy
    lxtxzjy 地板
    学习了,都是大神啊
    2014-02-18 21:17:18

    回复 举报
    赞同0
  • xialiansong
    开制热冲一下系统看看,如果是脏堵,有可能是随机的。开玩制热再开制冷有可能就没有这个现象了。
    你阀的开度调整有没有问题?
    2013-07-21 09:34:21

    回复 举报
    赞同0
  • onion8083
    onion8083 5楼
    你可以给膨胀阀阀体加热,观察下吸气压力的变化,如果蒸发压力上升了,就说明是冰堵,如果没有变化说明是脏堵。
    2013-07-18 11:17:18