土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 10KV联络线原双电缆变单根电缆运行,需要改速断值么

10KV联络线原双电缆变单根电缆运行,需要改速断值么

发布于:2013-06-28 12:52:28 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
2个10KV站之间的联络线,原来是两根电缆并联运行的,现损坏一根,没来得及修复,需单根电缆运行一段时间(此段时间内负荷不会超出单根电缆的额定电流)。
请问各位:
1.过电流保护的整定值直接设置成以前的50%吗?
2.定时速断保护的整定值应该怎么更改呢?我查资料得知速断的整定值跟最大的短路电流是成正比的,现在的疑惑就是,少了一根电缆,对那个最大短路电流有无影响?
求大侠们指点,先谢谢了。

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • zhenwuling
    zhenwuling 沙发
    myqinpeng 发表于 2013-6-30 23:05 是的,我给你说一个简单的方法,速断整定值按照线路最大负荷电流的7~8倍整定即可,或者在减小到6~7倍,一 …希望施工的赶紧修复电缆,不然真出问题就郁闷了。话说最近我们办公室脸特别黑,所管的变配电所接二连三的出问题,上个月还有个职工误操作带负荷拉了下刀,幸好人没事,当时10KV配电室有一堆人在现场,冷汗都出了!
    2013-06-30 23:13:30

    回复 举报
    赞同0
  • zhenwuling
    zhenwuling 板凳
    myqinpeng 发表于 2013-6-30 23:01 我给你说一个简单的方法,速断整定值按照线路最大负荷电流的7~8倍整定即可,或者在减小到6~7倍,一般不用 …我们现在的过流值是以前的主任工程师整定的,现在他退休了。。。我看了下,过电流值一般都是额定的1.2倍,速断值大多是10倍左右。
    2013-06-30 23:05:30

    回复 举报
    赞同0