低压室进线总断路器采用的什么保护,定值怎样设置,是否应该是上级高压保护定值配合
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句-
zhenwuling
沙发
myqinpeng 发表于 2013-6-30 23:05 是的,我给你说一个简单的方法,速断整定值按照线路最大负荷电流的7~8倍整定即可,或者在减小到6~7倍,一 …希望施工的赶紧修复电缆,不然真出问题就郁闷了。话说最近我们办公室脸特别黑,所管的变配电所接二连三的出问题,上个月还有个职工误操作带负荷拉了下刀,幸好人没事,当时10KV配电室有一堆人在现场,冷汗都出了!
2013-06-30 23:13:30
赞同0
-
zhenwuling
板凳
myqinpeng 发表于 2013-6-30 23:01 我给你说一个简单的方法,速断整定值按照线路最大负荷电流的7~8倍整定即可,或者在减小到6~7倍,一般不用 …我们现在的过流值是以前的主任工程师整定的,现在他退休了。。。我看了下,过电流值一般都是额定的1.2倍,速断值大多是10倍左右。
2013-06-30 23:05:30