土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 与剪力墙相连的框架柱轴压比超限

与剪力墙相连的框架柱轴压比超限

发布于:2013-06-24 11:10:24 来自:建筑结构/PKPM 3 2128 [复制转发]
正做一个地下一层 地上12层框剪结构 地上一层和二层柱轴压比分别为 0.94 0.69 是哪里出了问题

全部回复(3)

只看楼主 我来说两句
  • 结构生活
    结构生活 沙发
    你是不是地下室的柱也进行了剪力调整?
    2018-07-16 11:11:16

    回复 举报
    赞同0
  • a317787887
    a317787887 板凳
    同样,地上33地下1层,剪力墙结构,轴压比一层和二层有突变,轴力也有突变,不知道什么原因,
    2018-07-10 11:23:10

    回复 举报
    赞同0
  • user
    user 地板
    可能是柱子距剪力墙较近,柱子与剪力墙间的框架梁截面较高
    2013-06-24 22:23:24

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

30.83 万条内容 · 421 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

为何个别板无挠度

PKPM中绘制板的配筋图时,校核板的挠度发现个别板无挠度数值,请问是什么意思?

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10