土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 急急急!!!长度超过60m的内走道必须要设置机械排烟吗?
各位大侠,请教一下,规范规定8.4.1.1 无直接自然通风,且长度超过20m的内走道或虽有直接自然通风,但长度超过60m的内走道需设置机械排烟,但是如果长度超过60米但是内走道任何一个位置离外窗的距离均不超过30米,可否不设置机械排烟?急急急!!!!!!!!!!

全部回答(24 )

  • qq_1626750772638

    都是内走道了还有可开启外窗吗?


    2021-07-26 16:36:26 来自 PC 评论 举报
  • 明太祖
    不错的资料,感谢共享
    2017-03-06 00:32:06 来自 PC 评论 举报
  • 陈大亮
    只要满足30m的要求就行了
    2017-02-14 11:29:14 来自 PC 评论 举报
  • co1477901731926
    之所以有60m的说法,主要是因为,“距离排烟口最远不能超过30m”,如果超过60m的内走道,中间一段开窗,满足“最远不能超过30m”,倒是可以不做机械排烟,如果不能满足,则要做机械排烟。挡烟垂壁在这儿不管用

    赞成这种说法。
    2017-02-14 08:54:14 来自 PC 评论 举报
  • qq_1484202363470
    详细解释可以参考技术措施.2009,4.9.5,只要满足可开启外窗面积不小于走道面积2%,且最远点的水平距离不超30米,就可以自然排烟
    2017-02-10 11:35:10 来自 PC 评论 举报