混凝土结构
139.66 万条内容 · 1627 人订阅
阅读下一篇
黄色的是设计位置。粉色的是现在施工完毕的位置。偏了之后,我加了一个二桩承台,可是桩已经偏离到墙外面了,导致有一小段承台成了一个悬挑结构。负责人今天叫我要处理,但是具体没说清楚,你们有建议么?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(57)
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报
直接挑板。没问题的。角部放射筋考虑上就好了。。板厚可以适当加厚点。。
也可以考虑加配3根12的钢筋。
在挑出去的方向,每隔2-3米设3根12的钢筋,上下配筋当箍筋,板厚120以上的时候可考虑为暗梁。将悬挑板分割成2-3米跨度。
钢筋满足锚固。
板封口处也加设3根12的钢筋,这个位置一般是外墙的位置。这样3根12的钢筋相当于在那些悬挑暗梁上,跨度不大于3米。