土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 溴化锂冷水机组真空度

溴化锂冷水机组真空度

发布于:2013-06-19 19:57:19 来自:暖通空调/制冷技术 4 4078 [复制转发]
现有一台一冷开利的16JH 1860kw的溴化锂冷水机组,制冷效果很差,用0-650pa的麦氏真空计无法读出其真空度。但据我查饱和水温度压力表得知水在5℃时蒸发压力为870pa,在7℃时蒸发压力为1002pa,12度时蒸发压力在1402pa,冷凝器压力相对更高。在严启森版《空气调节用制冷技术》184页上也有注明:高压部分约为1/10绝对大气压,低压部分约为1/100绝对大气压。但为何有些人说机组真空度可以达到80pa,甚至是30pa,这样低的真空度,其蒸发压力对应的温度为零下几度到十几度,内部冷剂水早已为冰态了。溴冷机真空度真有这么低吗?请这方面有经验的谈一谈,谢谢!

全部回复(4)

只看楼主 我来说两句
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.3 万条内容 · 561 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

冷库中制冷机组工作原理是什么?

建造冷库为了就是需要的制冷量,来储存冷库中的食物,根据所需的温度不同,冷库可以分为保鲜,冷藏,速冻三大类冷库类型,那么制冷量是如何获得的呢?关键的制冷是由四大部件组成的,蒸发器(冷风机)—冷凝器—节流装置(膨胀阀)—压缩机。除此之外,还需要一些辅助的设备,如:制冷剂、压力控制器、油过滤器、有冷却器、干燥过滤器、温控器、电箱等等。 下面我简单的描述一下制冷机组的工作原理:气态的制冷剂转化为液态的过程中产生大量的热,经冷凝器放热后,接近室温的制冷剂会通过铜管、膨胀阀达到蒸发器(冷风机),因为蒸发器的压力较低,通过膨胀阀开始制冷剂开始沸腾,进而汽化,汽化过程中吸收大量的热,使得蒸发器变冷,这样蒸发器与空气进行冷热交换,通过不断的循环因而实现制冷。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10