土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 专家热线 \ 空调箱电流过大跳闸,怎么回事?

空调箱电流过大跳闸,怎么回事?

发布于:2013-06-10 23:29:10 来自:暖通空调/专家热线 [复制转发]
大家好,工地上反馈问题,图纸上选用的吊装空调箱是5000m3/h,机外余压300pa,功率1.1kw(380v)。 根据电气工程师说法,额定电流应该是2.1A左右。但是现场调试,出风口风量偏大,三相电流也是大的离谱,分别为4.6A,4.6A,4.7A,每次启动2分钟就跳闸。
厂家分析,由于现场实际安装的风管管路在20米左右,出风口有一个消声器,为了省投资,回风口是直接吊顶回风,总的风管阻力也就150pa以内(不包括盘管和过滤器),由于机外余压过大造成风量很大才会出线电流大很多,跳闸。
施工单位为了降电流,采取调小出风支管阀门,只有当出口阀门调到30度以下,电流才有所下降,但效果不大。 另外一种方法,直接把空调箱回风口堵住,只有当堵住80%时电流也才降到2.8A,还是过载,且此时出风风量也达不到5000了。
我的分析:如果风机余压选择过大,据厂家告知机器内部阻力80pa左右,按照阻力和风量是平方的关系,实际出风量可能会达到5000x(380/230)^0.5=6426m3/h, 而电流和风量成正比,此时电流应该在2.1x(6426/5000)=2.7A左右,还是和实际的4.6A差距太大,这是什么原因呢? 平时听说空调箱没有风的情况较多,第一次碰到风太大跳闸的情况。
请教各位大虾,有没有好的建议可以把电流降下来。着急着呢!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaolizi2014
    xiaolizi2014 沙发
    顶一下,专家们,帮忙想想?
    2013-06-11 17:57:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

专家热线

返回版块

3751 条内容 · 96 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于采暖通风与空气调节规范中辐射板的规定

GB50019-2003 采暖通风与空气调节设计规范中第4.4.16疑问一安装角度越大,有效散热量是大还是小?这里的修正系数是有效散热量,还是说需要的总散热量?有效散热量超过1,那不成了能量不守恒?疑问二这里乘了安全系数后也是指需要的总散热量么?一般辐射板是紊流有效散热量大?从原理上说不是紊流的对流散热量更大,有效辐射量比例更低么?辐射的没亲自做过,求高手指点下。

回帖成功

经验值 +10