发一组钢构厂房倒塌图片,请大家分析原因

发布于:2013-06-09 11:47:09 来自:施工技术/时事快讯 57 8195 [复制转发]

我看原帖参与分析讨论的不少,但是我觉得分析得并不合理。只要是倒塌了,就说安装顺序、支撑、揽风绳之类的原因,门式刚架安装并不复杂,这些问题施工人员都会注意到的。
从下面的图中可以看出,柱顶均安装了刚性系杆,并且梁间还有檩条固定(第一张图有显示),基本已形成一个刚性整体。请大家注意最后一张图,我个人觉得问题应该就在这里。从最后一张图片分析,我认为导致倒塌的最主要原因应该是没有加垫铁。大家知道,钢柱与砼基础之间一般留有50mm后浇层,而锚栓只计算抗拉强度,不做抗剪和稳定性验算。规范规定锚栓不能承受剪力(美国规范允许锚栓受剪),剪力由柱脚板和砼的摩擦力来承受,如果磨擦力不够要加抗剪键。旧版《门规》中规定柱脚标高用垫铁调整,而《门规》中柱脚标高的调整增加用螺母调整的作法,但是却没有强调要及时加垫铁。用螺母调整虽然调整方便,省工省料,但是很容易造成因锚栓失稳而倒塌。
以上是我的一些个人见解,大家一起来动动脑筋吧,都来说说自己的看法,深度剖析下这个事故,我们得从别人惨痛的教训里提升自己!

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg

全部回复(57)

只看楼主 我来说两句
  • xiaohui2507
    xiaohui2507 沙发
    想想看看在那里
    2013-08-24 17:06:24

    回复 举报
    赞同0
  • hongjiaping
    hongjiaping 板凳
    本帖最后由 hongjiaping 于 2013-6-20 17:21 编辑

    柱子虽然都立起来了,但都没有支撑,所以安装施工肯定是有问题的。
    设计方面不好说,但一般来说,地脚螺栓的尺寸应该是可以的。
    至于螺栓的材料是否合格,可能要做检测才知道。
    2013-06-20 17:17:20

    回复 举报
    赞同0
  • cca2697001378
    cca2697001378 地板
    我觉得第39#楼主所说的才是现场经验之谈,钢柱安装后要及时进入下一道工序施工。
    2013-06-20 08:46:20

    回复 举报
    赞同0
  • mmxiaoyi
    mmxiaoyi 4楼
    :o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o
    2013-06-20 08:43:20

    回复 举报
    赞同0
  • 狱宙
    狱宙 5楼
    太水了。。。这样子整还会出事!
    2013-06-20 01:17:20

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(57条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

时事快讯

返回版块

8540 条内容 · 17 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

亲历的一起桥式起重机小车土法起重吊装事故

1970年我参加一台桥式起重机小车的吊装工作。小车重18.3吨。用单根拔杆起吊安装这台桥式起重机。整体起吊前先要将小车吊装在主梁上。小车停放在主梁旁。小车中心距拔杆中心的距离约为:4米。拔杆的起升滑轮组在起升过程中与垂直面形成一个夹角:a=30度——40度。为防止在起吊中撞击主梁。必须要用溜绳进行控制。起升前的与地面的最大夹角约为a1=10度。使用单根直径:12毫米的钢丝绳作溜绳。就这样将18.3吨重的小车吊起离地约100-200毫米时。溜绳突然断裂。小车斜着砸向地面。小车的侧面重重的撞击了主梁。撞的主梁立即倾斜。钢丝绳打在地面上一片火光。水泥地面尘土飞扬。