一直对上海供电公司的这两种小区变没有清晰的认知,希望有大侠提供详细的资料或讲解,多谢!!

全部回复(9)

只看楼主 我来说两句
  • 开心老爸
    开心老爸 沙发
    流浪的小孩 发表于 2013-11-25 11:50 PF就是不带变压器的P型站,作用同WH型站,不多见,概百之有二。PT4的站点也不常见,亦概百之有二。我做江苏的比较多,高层住宅小区基本全是台变压器的那种
    2013-11-26 08:34:26

    回复 举报
    赞同0
  • paulhuang
    paulhuang 板凳
    PF就是不带变压器的P型站,作用同WH型站,不多见,概百之有二。PT4的站点也不常见,亦概百之有二。
    2013-11-25 11:50:25

    回复 举报
    赞同0
  • paulhuang
    paulhuang 地板
    一、在上海,K型站就是常说的开闭所,另外也叫开关站或中心站。P型站就是常说的小区供电用的变电所(10/0.4),也叫街坊站,P型站的10kV进线就是K型站的10kV出线。一般一个小区有一个K型站,多个P型站,大的小区会有多个K型站。
    二、K型站有KF(不带变压器)和KT(带变压器)两种类型,T就是Transformer;P型站也分为PF和PT两大类型,其中PT又分为PT1(一个变压器)和PT2(两个变压器),不过绝大部分都是PT2(也会有4个变压器的PT站,比较少见)。
    三、除了K、P外,还有W型站,W型站分为WH(环网柜,一进多出,不带变压器)和WX(箱变,即带变压器)。
    四、K型站内高压分断设备为断路器,即常说的开关,断路器会配有继电保护装置;P型站内高压分断设备为负荷开关,无继电保护。
    2013-11-24 23:57:24

    回复 举报
    赞同0
  • 开心老爸
    laserscan 发表于 2013-10-23 11:51 K型站可能是开关站及开闭所,P型站因该是配电站及带有变压器了。K型站好像也有变压器的
    2013-10-24 10:58:24

    回复 举报
    赞同0
  • 开心老爸
    我的ID咋了?
    2013-10-24 10:58:24

    回复 举报
    赞同0