wangle309 发表于 2013-6-10 14:34 12KV是开关的电压,10KV是额定电压,一个意思,这种算法不是很准确,开关的容量和实际的短路容量是有差别 …哦谢谢。但短路容量具体的计算方法是什么。
2013-06-10 14:47:10
赞同0
-
mxfeishirock
板凳
如已知供电部门出线开关为W-VAC 12KV 2000A 额定分断电流为40KA。则可认为系统容量S=1.73*40*
10000V=692MVA, 系统的电抗为XS*=100/6920.144。
2013-06-10 10:06:10
赞同0
加载更多回复 举报
s=1.73*u*i
上面10000v是那来的、难道是12kv约掉了????