设ZL=R+jX,算出来2R+X-10=0,每个选项都不符合。求正确。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳一般配电变压器分接头调整范围为 Ue±2×2.5%;分接头为1--5,各分接头电压计算如下:
1-----10+(10×(2×2.5%))=10.5kV
2----- =10+(10×2.5%)=10.25kV
3-----10kV 为额定电压,
4-----=10-(10×2.5%)= 9.75kV
5------10-(10×(2×2.5%))=9.5kV
变压器的分接头在高压侧,要根据低压侧的需要来调整高压侧分接头的位置。如果低压侧电压低分头应往4或5上调,反之往2或1上调。因为调整分接头是用来改变变压器的变比的。以额定电压为10/0.4kV的变压器来说,它的变比K=U1/U2=10/0.4=25;当二次电压低若将分头调到4的位置K4=U1/U2=9.75/0.4=24.375,一次电压仍然是10kV二次电压则=10/24.375=410V。提高了二次电压。实际上调整分头是调整的一次线圈匝数,改变的变比而二次线圈匝数是不变的。若要降低二次电压则应增加一次线圈匝数即加大变比。