土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 继电保护系统中的事故母线带电吗。
继电保护系统中的事故母线(SYM)是经常带电,还是有故障时才会有电,高手指教,谢谢。

全部回答(7 )

  • lingxuct
    把SYM叫成事故母线,不会引起误解,知道SYM是事故报警音响的信号汇集母线。
    2013-06-11 16:51:11 来自 PC 评论 举报
  • rdc_wb
    lingxuct 发表于 2013-6-7 11:35 你们的信号报警系统图我不了解,中央信号屏的故障灯亮是代表有报警(下面有信号继电器没复位)吧?事故母线(SYM)这种叫法不对!应该叫事故音响小母线,这些直流母线是90年前的叫法,细分了许多直流母线:合闸母线HM、控制母线KM、信号母线XM、同期小母线TQM等等,包括SYM。”是经常带电,还是有故障时才会有电”的说法就与电气常识相违背,比“N线不带电”的说法更不正确!正常工作中的电气线路,应该是都带电!“要从电气安全角度来说这种说法是对的。要从电气量来说,在无事故状况下,SYM是不带电,没有电压,此时不带电并不能认为可以在SYM上工作,只能作为一个量来判断,便于分析回路而已。
    2013-06-11 09:13:11 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 412 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10