在高压架空线保护区内(架空线保护区定义参见电力设施保护条例)是否允许设置路灯?如果允许,那么路灯的高度怎么确定?相关规范只有树木、建筑物以及路灯线路与高压线的垂直距离,没有路灯本体与高压线的垂直距离要求。


全部回复(5)

只看楼主 我来说两句
  • a.lazys
    a.lazys 沙发
    这样看来,按照thc_剑云的做法,然后再去找电力部门批准,这样去解决这个问题就行了。
    本以为这个问题在城市道路里应该很常见,原来是很少这样的情况。本案例确实是属于厂区内的道路,道路占据了整个高压线保护区,保护区外就是各建构筑物,保护区外基本没空间来设置路灯,所以有此难题。
    2013-05-31 14:12:31

    回复 举报
    赞同0
  • 逸風
    逸風 板凳
    这个在城市道路一般这种情况很少,你说的估计是几级道路或厂区延伸道路等,会碰到这样情况。100kv架空裸导线,垂直离地距离应该很大,考虑到安全在安全因素,方法有很多种,各地经验都不一样,我说一种,道路照度要求不高,降低灯杆8米以下或更矮灯型,有一定照明亮度就够,安装灯杆附近有铁搭的,要注意,灯杆要离一定的安全间隔距离。不一定对,给你扩展思路吧。我的建议,能避开不装,最好,安全角度出发。
    2013-05-31 10:57:31

    回复 举报
    赞同0
  • 心香
    心香 地板
    路灯也是建筑物,如果是横穿的路建议在保护区外设置,如在下面设,最小垂直距直要5米以上,但需电力部门批准。电力不批准也就是不能设。
    2013-05-31 09:39:31

    回复 举报
    赞同0
  • a.lazys
    a.lazys 4楼
    本帖最后由 a.lazys 于 2013-5-30 23:08 编辑 thc_剑云 发表于 2013-5-30 22:54 在附近有高压架空线路,主要看是否裸导线,是,建议错开位置安装路灯,因为有很多血的教训,不是,根据环境 …觉得你说的也不清楚我举例说明,现在是110kv高压架空裸导线,保护区按电力设施保护条例为边线左右各延伸10米后垂直于路面的区域,目前有一道路在架空线正下方,如果要设置路灯在保护区内是否允许?允许的话那路灯的高度该如何取值?建议和不允许是由区别的。
    2013-05-30 23:05:30

    回复 举报
    赞同0
  • 逸風
    逸風 5楼
    在附近有高压架空线路,主要看是否裸导线,是,建议错开位置安装路灯,因为有很多血的教训,不是,根据环境,潮湿和干燥环境带电距离最低要4米以上,要说明的是,这种环境,必须要白天修灯,穿戴好绝缘装备,有经验的老师傅上去修。这样还不一定安全。这也是没办法的办法。没有特殊要求,这种灯,一般不修。
    2013-05-30 22:54:30

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

市政公用工程

返回版块

3.1 万条内容 · 122 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

深圳闯红灯罚款100

深圳市在5月23日起开始实行闯红灯的惩罚措施。这一天政策发布下来的时候深圳人都沸腾了。大家都知道深圳市是一个高速的发展城市。每天大家都像高速旋转的陀螺在工作着生活着。闯红灯罚款的条例在深圳这个高速的城市是怎样的情况呢? 5 月23日起,行人在深圳闯红灯将最高被处罚100元,闯红灯还会一律记录到全国违法系统中,不缴纳罚款违法信息将永久保存,不能办理车驾管业务,这在内地属于最高标准。深圳市交警局召开新闻发布会表示,深圳交警部门就行人闯红灯违法的分档处罚标准向社会征求意见工作已结束,从现在至5月22日,交警对行人闯红灯违法行为以教育为主,但并非不处罚,处罚标准按照20元执行,5月23日开始实施分档处罚。