接地电阻值满足要求,但接地极距建筑比较远,是否可行?
接地电阻值满足要求,但接地极距建筑比较远,是否可行?
有个项目,其中有个单体建筑通过铜缆与远处(约200米)的接地网连接,实测该建筑的接地电阻值小于4欧姆,请问还需要在附近做人工接地极吗?
发布于
2013-05-28 16:25:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
专辑推荐
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
共THREAD_VAL篇文章
前往学习
已有
USERS_VAL
人学会
全部回答
(5 )
zhy8340
谢谢楼主们分享
2017-10-10 14:23:10
来自 PC
评论
举报
iamcmh
建筑物防雷设计规范 GB 50057-2010
条文说明
4.2.4
6 为了将雷电流散入大地而不会产生危险的过电压,
接地装置的布置和尺寸比接地装置的特定值更重要
。然而,通常建议采用低的接地电阻。
建议你此时先考虑把接地装置的尺寸达到规范的要求。
2013-05-29 15:34:29
来自 PC
评论
举报
binrenhua
觉得太远了吧,最好是能在建筑物附近做接地装置,应该用扁钢加角钢一路焊接过去可能还会好一些
2013-05-29 11:02:29
来自 PC
评论
举报
ssqqugamd
安全地线用是可以的但是防雷接地200米埋地敷设电缆或者用扁钢引过来。也是可以 的。
2013-05-29 10:37:29
来自 PC
评论
举报
dianqipanli
1.
单体建筑借用远处的接地网的接地,如果发生电气接地故障或雷击可以通过该接地网释放电流;不过,反过来,假设该接地网发生电气接地故障或者遭雷击,其故障电压或雷电反击电压也会反过来进入该单体建筑,而该建筑没有接地,应该是很危险吧?
2.
不知该建筑接地电阻要求为多少?借用的接地网4Ω接地电阻是否符合设计要求?
3.
200米距离使用铜电缆与接地网连接,按照规范要求铜导体截面应该大于16mm²,如此的成本,在该建筑处用热镀锌扁钢、角钢敷设人工接地体可以造成几个吧?
2013-05-28 21:05:28
来自 PC
评论
举报
文章推荐
资料推荐
课程推荐
专辑推荐
greatcq
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
8
回复
5
粉丝
0
+ 关注
私信
防雷减灾
返回版块
8.65 万条内容 · 163 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(5 )
条文说明
4.2.4
6 为了将雷电流散入大地而不会产生危险的过电压, 接地装置的布置和尺寸比接地装置的特定值更重要。