求教各位大神。系统图强制点亮控制
求教各位大神。系统图强制点亮控制
求教各位大神。这个系统图里应急照明的强制点亮系统如何控制?看不懂图中的消防强制点亮信号是强制送电还是断电,请大神帮个忙
发布于
2013-05-28 08:29:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
全部回答
(15 )
jintoumen
联动是正常供电被切断、、另一路照明强制点亮
2016-11-17 09:18:17
来自 PC
评论
举报
zhouhu924
平常都是正常供电但是有一路是消防应急灯、、、当消防;联动是正常供电被切断、、另一路照明强制点亮。。消防主机强制点亮
2015-07-30 09:41:30
来自 PC
评论
举报
jm349385534
最普通的消防照明强起回路,消防模块给出强起信号,通过中继转换控制接触器吸合。
2015-07-26 11:16:26
来自 PC
评论
举报
張恆
着个系统应该配套有强制点亮控制图.消防信号来到继电器就强制点亮啦
2014-10-29 22:42:29
来自 PC
评论
举报
qinabochenhong
平常只有正常电源有电,爱德利觉得当有消防应急信号过来,接触器闭合!