只看楼主 我来说两句
  • wk2000
    wk2000 沙发
    楼上正解。冷冻水正常情况下只有少量的补水,然后根据水质情况少量的排污。
    2016-09-11 16:56:11

    回复 举报
    赞同0
  • co1461159176940
    adingkgb 发表于 2013-5-28 11:37 冷冻水是密闭系统,相对来说只要安装完成后冲洗干净,运行中水处理良好(管道系统不存在明显腐蚀),那么冷 …恩恩 学习了 多谢
    2016-05-07 20:41:07

    回复 举报
    赞同0
  • 阎良人
    阎良人 地板
    woyaodengduojiu 发表于 2013-5-30 23:57 感谢 再请教一个问题 今天 我的冷冻机压机结冰了 我没在现场 他们说压力很低 没有一公斤 报低压保护 …你应该对控制系统仔细检查一遍,首先有,出水温度控制器,压力控制器,恒压阀控制等,把各种控制系统参数效验正确,这样有时操作失误也有安全保护控制不会出现安全事故的。
    2013-05-31 11:17:31

    回复 举报
    赞同0
  • adingkgb
    adingkgb 4楼
    你要检查防冻开关,(比如根据供水温度,保护器目前设定几度,控制线路是否正常等等)
    如果防冻开关本身的输出(比如通断信号)正常的,那就要再查控制系统问题

    总之,首先排除系统本身问题(是否确实出现温度过低)。然后检查防冻开关及控制系统
    2013-05-31 10:59:31

    回复 举报
    赞同0
  • woyaodengduojiu
    阎良人 发表于 2013-5-30 09:55 冷却水可根据循环水水质情况定期清洗冷却塔排污更换新的循环水,一般厂家安排在生产淡季维修,检修 …感谢 再请教一个问题 今天 我的冷冻机压机结冰了 我没在现场 他们说压力很低 没有一公斤 报低压保护 温度也很低 但是冷冻机有防冻开关保护的 是4度 可我没找到是哪个 厂家来安装的时候 也没给我说 这个会不会是程序出错了 还是什么问题??
    2013-05-30 23:57:30