各位大哥大姐们,最近遇到一个工程是个过街楼,过街楼首层柱高7.2M,并且甲方要求基础埋深-3.90M,如何处理啊?我自己试过在-0.050m处增设拉梁,并且基础顶面~-0.050做基础短柱,总觉得不是很合理啊,望各位结构大神们给予帮助,小弟在此谢过各位大神了.期待你们的帮助。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(131 )
只看楼主 我来说两句-
结构阿牛
沙发
eloit 发表于 2013-7-10 16:50 在理论上这里有个关键,首层的层高问题-必须设置刚性地坪,而刚性地坪是有要求的,01版砌体规范的反馈处理意 …恩,在建筑做法上由原来80厚的混凝土垫层改成了100厚的,如果在垫层里配点构造钢筋应该会更好,可是要配筋的话太有点不经济。
2013-07-15 09:17:15
赞同0
-
结构阿牛
板凳
keypkpm 发表于 2013-7-1 16:20 上部土层为湿陷性黄土,土层厚度是4米左右,你的依据从何而来,碎石土土层厚度你晓得有多厚,这些都是不确定 …做地勘了,只是黄土层4米左右,地勘上建议做水泥土桩,和全部换填了,甲方嫌造价高,不愿意了,这才把基础降下去了。
2013-07-08 11:47:08
赞同0