水池长18m,宽15m,地上2.5m,地下1.0m,长度方向每隔6m设柱,宽度方向每隔7.5m设柱,池壁300厚,与柱连接,柱尺寸400x400(类似框架柱),请教:计算柱是否应将水侧压力倒算在柱上?我的计算方法是:柱两边各3m共6m,乘以水的压强10,再乘以柱高,最后除以2(三角形荷载),得到集中荷载,计算出来柱的配筋比较大,对此我拿不准。请教高手这种算法对么?
  • xhr52888
    xhr52888 沙发
    不对,但能计算过来的话是安全的,一般来说你计算不过来