这样接线有问题吗?关于金卤灯!
一回路带10盏150W的金卤灯,在现场用一单极开关控制(因为与配电箱之间隔一墙,考虑现场好控制)。师傅说气体放电灯,启动电流大,时间长,不宜用翘板开关控制,建议在配电箱处用断路器直接控制。请问真不能用单极开关控制吗?大伙能谈谈吗?
发布于
2004-11-13 14:59:13
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(63 )
lywsy_sj
你应选择几个开关控制
2005-07-20 16:27:20
来自 PC
评论
举报
aicycy
同意!
2005-07-20 16:15:20
来自 PC
评论
举报
lzjian151919
如果是这样的接线,只能用断路器来控制了,翘板开关肯定不行的。
2005-07-20 14:19:20
来自 PC
评论
举报
wyhwdf
要是我肯定用 断路器+时控开关+接触器。
2005-07-20 09:13:20
来自 PC
评论
举报
wsl4810
你师傅是对的,但最好用交流接触器控制。
2005-07-19 16:14:19