土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢柱下短柱配筋

钢柱下短柱配筋

发布于:2013-05-26 13:05:26 来自:建筑结构/钢结构工程 38 32951 [复制转发]
请教下我算出钢柱下的短柱计算结果,怎么用啊
基础短柱配筋结果
基础短柱截面尺寸 (mm):B×H= 750× 900
钢筋级别: 主筋 HRB400 , 箍筋 HPB300
正截面最大配筋对应组合号: 4, M= 7.12, N= 11.49, V= -7.57
(注:设计弯矩含剪力在短柱根部产生的附加弯矩)
单侧计算配筋 As(mm2)= 11.
单侧构造配筋 Asmin(mm2)= 1350.
抗剪最大配筋对应组合号: 1, V= -0.58, N= 10.21
抗剪计算配箍(按100mm间距输出):Asv(mm2)= 25.

全部回复(38)

只看楼主 我来说两句
  • gamping
    gamping 沙发
    按0.2%配筋率,750x900柱单侧应配1350平方毫米截面积的钢筋,可以按222+220(钢筋截面积约为1388平方毫米)。正常的门式轻钢钢柱下短柱都是构造配筋。
    2013-07-07 18:53:07

    回复 举报
    赞同2
  • 结构生活
    结构生活 板凳
    weiyf1951 发表于 2015-6-18 10:44 按0.2%配筋率,750x900柱单侧应配1350平方毫米截面积的钢筋,可以按2?22+2?20(钢筋截面积约为1388平方 …不可以这么说吧,也要看看柱脚是刚接还是铰接呢
    2017-04-24 17:10:24

    回复 举报
    赞同1
  • jjj-ggg-888
    jjj-ggg-888 地板
    楼主分享的东西挺好的
    2019-05-10 18:04:10

    回复 举报
    赞同0
  • tiandishun
    tiandishun 4楼
    我们一直按构造配筋
    2019-01-15 11:02:15

    回复 举报
    赞同0
  • awying
    awying 5楼
    学习了:)学习了:)
    2017-07-18 08:40:18

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(38条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.01 万条内容 · 773 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【求助】玻璃幕墙和膜结构的连接

各位大神:求问玻璃幕墙与膜结构的连接处大样如何缝合??

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10