土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 求助各位大神解答一下冷冻水平管布置问题。
可以把图中的三通做成水平的吗?这样风管就可以不用爬了。不行的话又是为什么呢?

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回答(9 )

  • xuxindan
    水管是要跑气的,三通平接是可以的,但形成气堵的风险就大了,抬头的话可以在高点加装自动排气阀,解决管路跑气的问题。
    检修时支管更易有排气的问题,所以抬头走有好处
    2013-06-13 15:57:13 来自 PC 评论 举报
  • lengnuankongtiao
    水管有回程,最好不要让水管抱弯。往上抱弯容易集气,往下抱弯容易积垢。水管相当于人的血管,水送不到,风管能出冷风吗。。。
    如果抱弯请加自动放气阀和泄水阀。
    2013-06-12 17:06:12 来自 PC 评论 举报
  • zhb3012
    每天进步一点点!
    2013-06-08 13:42:08 来自 PC 评论 举报
  • ldl9885
    上面那位仁兄讲的就可以,有压让无压,小管让大管。提前进行天花管线综合布线进行预控,出现这样情况,最头疼就是如何解决扯皮推诿及签证办理。
    2013-06-08 10:02:08 来自 PC 评论 举报
  • you771020
    第二张图三通什么会开在风管下呢?还有就是水管离风管太近了将来保温什么做啊!现在现场的施工啊都是自顾自的了,都没进行图纸的综合深化了,到头来就会做返工了。
    2013-06-07 09:43:07 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(9条)
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通工程施工

返回版块

5.33 万条内容 · 239 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10