土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 朗筑结构设计培训 \ 柱子轴压比超了,不能改变柱子大小,此时该怎么调呢

柱子轴压比超了,不能改变柱子大小,此时该怎么调呢

发布于:2013-05-22 18:00:22 来自:建筑结构/朗筑结构设计培训 21 54015 [复制转发]
柱子轴压比超了,但是又不能增大柱子,怎么办前辈赐教啊

全部回复(21)

只看楼主 我来说两句
  • hll793482739
    hll793482739 沙发
    差的不多提高混凝土等级,加芯柱,调整导荷和结构布置,还不能满足就可以考虑型钢混凝土柱和钢管混凝土柱。
    2013-10-31 11:11:31

    回复 举报
    赞同1
  • casstine
    casstine 板凳
    参见砼规表11.4.16注4-5,通过此措施可以提高柱子轴压比限值0.15.
    2013-07-23 11:18:23

    回复 举报
    赞同1
  • 赵菲66
    赵菲66 地板
    我都是在不加大柱子截面的情况下,加大混凝土强度等级
    2017-04-10 10:24:10

    回复 举报
    赞同0
  • gengjdighef
    我知道的有两种,一个是做芯柱增加0.05,另一个是加大纵筋与箍筋到规范规定的程度,这两点规范都有,都可以提高柱子轴压比的限值,你规范看下吧。如果超得很多那就无药可救了,只能改结构传力途径了
    2016-06-10 21:48:10

    回复 举报
    赞同0
  • lion520xc
    lion520xc 5楼
    学习学习学习
    2016-05-10 09:56:10

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(21条)