请教:原水为自来水,根据系统状况,准备选抛混,而用水点要求:抛混产水的PH值需调节在8.5,同时要求产水中钠和氯离子及残余硬度含量低,加何种药剂较合适?投加量?投加点位置?(因环境污染问题,酸碱再生的阴阳床工艺无法使用.)谢谢指教!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
geliangxxxx
沙发
我也遇到过这样的情况,产水1ot/h,二段式2:1排列,第一段产水正常,第二段产水达到100us/cm,端板密封圈都好的,反渗透膜看外观也是好的,没测水质,进水压力也有所下降,你所说氯含量达到126,那膜肯定会被氧化,但氧化的话,不应该只发生在最后一段啊?请各位高手提提意见。
2013-06-15 16:35:15
赞同0
-
静静的小路
板凳
需要提供一些数据,水质、设备设计情况等,这样不好判断
2013-06-15 11:06:15
赞同0
加载更多回复 举报
不过看你这水质应该很一般,用三段式要三思啊
回复 举报