土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 增大截面加固法计算问题

增大截面加固法计算问题

发布于:2013-05-16 11:43:16 来自:建筑结构/建筑加固 30 10721 [复制转发]
请教各位大侠,小弟新作加固!
采用增大截面加固法加固一框架梁:
概况如下:
原截面300x700 设计弯矩为369 实际配筋4根25 As=1963 梁混凝土等级为C35
加固后梁截面 300x900 设计弯矩为466
按计算分别采用《加固规范》5.2.3.-1 即弯矩平衡计算新增加钢筋为140.533
5.2.3-2 则为负值
换句话说,加固后梁的受压区高度x小于原梁的受压区高度,导致静力不平衡。
是我哪里算错了吗?
请各位大侠指点! 敬礼!

全部回复(30)

只看楼主 我来说两句
  • xd028101
    xd028101 沙发
    已解决,计算受压区高度x要用联立方程求解即可。希望给与我遇到同样困扰的同学以启发!
    2013-05-16 14:25:16

    回复 举报
    赞同0
  • xd028101
    xd028101 板凳
    补充下,钢筋级别为HRB400
    2013-05-16 12:02:16

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(30条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

建筑加固

返回版块

1.6 万条内容 · 249 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于植筋锚固深度

各位大侠,关于混凝土加固设计规范表12.2.3中,箍筋那一条,在植筋锚固深度范围内,S不应大于100,这是要求,我们植筋的时候,深度范围内箍筋不大于100,可是这样实际中很难满足要求的,除非你把原结构都植筋那一块范围内全凿了,可是这样就不能称为植筋了吧,坐等求解中。。。

回帖成功

经验值 +10