我是理正给排水7.01正式版用户,在使用中遇到几个问题,请理正帮我解决一下
1.为什么在R2004中理正给排水工具条无法固定,每次重开窗口工具条都要移位。我调好以后存盘再开也不行。
2.管道计算内径设置中,PP-R管、衬塑钢管、不锈钢管、铸铁管计算内径为什么都一样,而且改变不了。
另外PP-R管DN20是指公称直径还是外径,从其对应内径数值看是指外径,那就应该标为De。标为DN很容易引起误会。
3.生成系统图只能生成45度轴测图,而我们院要求按30度画。据我所知天正、浩辰等都可以生成30度系统图。理正能不能增加此项功能?
4.管材设置中为什么没有衬塑钢管?
5.我用的R2004中文版,点系统图层设置时无法显示对话框,提示说需用西文版的acadres.dll替换,我找不到,能否给我发一个来,我的EMAIL:hzy200255@163.com.
6.天正6.5版右键功能很好用,建议理正下一版本可以借鉴一下。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • lizheng
    lizheng 沙发
    acadres。dll已经发出。请查收。
    2004-11-16 22:19:16

    回复 举报
    赞同0
  • lizheng
    lizheng 板凳
    呵呵,抱歉,拷错了版本的ACADRES.DLL,只好明天再发:)

    喷洒计算是没有错的,也能自动出计算书,建议你看看演示盘中有关的部分。
    2004-11-15 22:23:15

    回复 举报
    赞同0