土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 酸碱罐的防雷接地如何做
酸碱罐的防雷接地如何做,哪位能详细说下,谢谢

全部回答(4 )

  • zhy8340
    石油化工企业设计防火规范
    第二节 防雷

    第8.2.1条 工艺装置内建筑物、构筑物的防雷分类及防雷措施,应按现行国家标准《建筑物防雷设计规范》的有关规定执行。

    第8.2.2条 工艺装置内露天布置的塔、容器等,当顶板厚度等于或大于4mm时,可不设避雷针保护,但必须设防雷接地。

    第8.2.3条 可燃气体、液化烃、可燃液体的钢罐,必须设防雷接地,并应符合下列规定:

    一、避雷针、线的保护范围,应包括整个储罐;

    二、装有阻火器的甲B、乙类可燃液体地上固定顶罐,当顶板厚度等于或大于4mm时,可不设避雷针、线;当顶板厚度小于4mm时,应装设避雷针、线;

    三、丙类液体储罐,可不设避雷针、线,但必须设防感应雷接地;

    四、浮顶罐(含内浮顶罐)可不设避雷针、线,但应将浮顶与罐体用两根截面不小于25mm2软铜线作电气连接;

    五、压力储罐不设避雷针、线,但应作接地。

    第8.2.4条 可燃液体储罐的温度、液位等测量装置,应采用铠装电缆或钢管配线,电缆外皮或配线钢管与罐体应作电气连接。

    第8.2.5条 防雷接地装置的电阻要求,应按现行国家标准《石油库设计规范》、《建筑物防雷设计规范》的有关规定执行。
    2017-10-10 15:14:10 来自 PC 评论 举报
  • zhy8340

    钢制储罐顶盖大于等于4mm时储罐本身可作为接闪器。
    2017-10-10 15:11:10 来自 PC 评论 举报
  • zhy8340

    按照规范,钢制储罐顶盖大于等于4mm,就不需要单独设置避雷针.
    按规范:SH/T3007-2007 石油化工储运系统罐区设计规范
    2017-10-10 15:10:10 来自 PC 评论 举报
  • lyy701221
    自己顶下,怎么都是路过的
    2013-05-14 17:03:14 来自 PC 评论 举报
相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.63 万条内容 · 152 人订阅

猜你喜欢
请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10