土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ BAS 系统求助
本人初次接触建筑设备监控系统,遇到问题,想请教一下大家。
(1)超高层办公楼,采用VRV空调,VRV空调有一套控制系统,可以用过接口接到BAS系统,所以BA系统图只需要预留个接口就可以。本人想请教一下新风系统 ,怎么通过BA系统监控?
本人初次接触,希望大家给予解答。最好可以有图纸,好好学习一下。非常感谢

全部回答(5 )

  • donglish0916
    新风系统的电磁阀、调节阀、自动启动、停止等信号均可通过DDC接入BA系统的
    2013-07-28 10:02:28 来自 PC 评论 举报
  • chenxijian575
    新风机是独立的话,你就该检测、控制的点纳入DDC控制就行了,要风机启停点,配电柜里有故障点,运行状态点,手自动点,看是否变频,有就要变频控制;风机组上的风阀(弄清是开关型还是调节型)控制,水阀控制(一般管径大于40的用调节型,小于就使用开关型),还有一些送风温度、湿度;风机压差,过滤网压差;北方城市的还要防冻报警开关。
    2013-07-28 09:45:28 来自 PC 评论 举报
  • beituizhuanzhuan
    根据使用要求给新风机配一个DDC,然后将各个控制点接入DDC中就行了
    2013-07-19 17:55:19 来自 PC 评论 举报
  • 印度
    新风机也有DDC的,把DDC接入BAS就行
    2013-07-15 16:40:15 来自 PC 评论 举报
  • hitlzb
    02X201-1空调系统控制
    很全很详细
    2013-05-13 22:29:13 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑智能化

返回版块

12.36 万条内容 · 269 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10