土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \  铸造流线说明均衡阀调节原

 铸造流线说明均衡阀调节原

发布于:2013-05-09 13:46:09 来自:水利工程/机电设备 1 446 [复制转发]

  铸造流线也称流纹,在锻造时,金属的脆性杂质被打坏,顺着金属重要伸长方向呈碎粒状或链状分布;塑性杂质跟着金属变形沿主要伸长方向呈带状散布,那样热锻后的金属组织就存在一定的方向性。锻造流线使金属机能浮现异向性;沿着流线方向(纵向)抗拉强度较高,而垂直于流线方向(横向)抗拉强度较低。出产中若能应用流线组织纵向强度高的特色,使锻件中的流线组织连续分布并且与其受拉力方向一致,则会明显进步整机的承载能力。例如,吊钩采取曲折工序成形时,就能使流线方向与吊钩受力方向一致(下图a),从而可提高吊钩蒙受拉伸载荷的能力。图b所示锻压成形的曲轴中,其流线的分布是公道的。图c是切削成形的曲轴,因为流线不持续,所以流线分布分歧理。
  平衡阀属于调节阀范围,它的工作原理是通过改变阀芯与阀座的空隙(即开度),改变流体流经阀门的流通阻力,达到调节流量的目的。平衡阀相称于一个部分阻力可以改变的节流元件,对不可紧缩流体,由流量方程式可得:
  式中:Q--流经平衡阀的流量ξ--平衡阀的阻力系数P1--阀前压力
  P2--阀后压力F--平衡阀接收截面积ρ--流体的密度
  由上式能够看出,当F必定(即对某一型号的平衡阀),阀门前后压降P1-P2不变时,流量Q仅受平衡阀阻力影响而变更。ξ增大(阀门关小时),Q减小;反之,ξ减小(阀门开大时),Q增大。均衡阀就是以改变阀芯的开度来转变阻力系数,到达调节流量的目标。
  Kv为平衡阀的阀门系数。它的定义是:当平衡阀前后差压为1bar(约1kgf/cm2)时,流经平衡阀的流量值(m3/h)。平衡阀全开时的阀门系数相称于一般阀门的流畅才能。假如平衡阀开度不变,则阀门系数Kv不变,也就是说阀门系数Kv由开度而定。通过实测取得不同开度下的阀门系数,平衡阀就可做为定量调节流量的节流元件。
  在管网平衡调试时,用软管将被调试的平衡阀的测压小阀与专用智能仪表衔接,仪表可显示出流经阀门的流量值(及压降值),经与仪表人机对话,向仪表输入该平衡阀处请求的流量值后,仪表通过盘算、剖析、得出管路体系达到水力平衡时该阀门的开度值。

评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

机电设备

返回版块

3.79 万条内容 · 60 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

球墨铸铁管安装施工小窍门

  球墨铸铁管有接近钢的性能。球墨铸铁管耐压强度比钢管高。此外,还由于管子内壁涂以水泥砂浆及环氧沥青漆,所以长时间使用后,流量和流速几乎不会有什么变化。今天我们就给大家介绍一下关于球墨铸铁管安装施工小窍门:  1、为了安装方便,先用水浸湿橡胶圈。  2、夏季,润滑油宜用植物油;冬季,橡胶圈可用热水预热,以减少硬度,迅速安装。  3、若没有条件用水试压时,也可考虑用空气试压。  4、夏季施工过程,可在接口部位适当覆土。