土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 如何判断互感器的二次接线接线错误

如何判断互感器的二次接线接线错误

发布于:2013-05-08 18:20:08 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
有一台南瑞RCS-9621CS测控装置,负载是一台同步电动机,运行时装置上显示的有关数据是:
IA=1.82,IB=1.81,IC=1.83, (表示保护采样电流值)。 ∠UAB=120, ∠UBC=120, ∠UCA=120, ∠UaIa=217, ∠UbIb=337, ∠UcIc=98, ∠Iab=240, ∠Ibc=240, ∠Ica=240, ∠UaIam=194, ∠UcIcm=98(此2项表示测量电流与电压的角度)。
显然,角度有问题,不知是电压二次线接线有问题,还是电流二次线有问题,请高手赐教。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • lzhl2011
    lzhl2011 沙发
    呵呵,问题解决了,OK
    2013-05-11 19:19:11

    回复 举报
    赞同0
  • lzhl2011
    lzhl2011 板凳
    我将装置上的A相和C相的电压线互调后,其他角度正常了,但是∠UAUB=240, ∠UBUC=240, ∠UCUA=240,显然是逆序了,不正常,是不是3个单相PT的极性接法不一致的问题?
    高压柜在运行不能打开检查,只有请高手诊断。
    2013-05-09 12:26:09

    回复 举报
    赞同0