土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 楼下装修在梁上打孔,各位大大帮忙看看

楼下装修在梁上打孔,各位大大帮忙看看

发布于:2013-05-08 15:57:08 来自:施工技术/建筑施工 39 37687 [复制转发]


各位大大帮小弟看下,楼下违规装修,为了把主污水管道移到外面去,在梁上打可个孔,目测15CM,不知道有什么影响。梁截面250*520另外把厨房的那面墙也敲了,有没有影响。房屋结构是框架的。


IMG_0047[00_00_08][20130324-100325-0].JPG


IMG_0052.jpg

全部回复(39)

只看楼主 我来说两句
  • 顺风顺水
    顺风顺水 沙发
    卫生间墙体拆除问题也不大。
    2017-08-16 09:08:16

    回复 举报
    赞同0
  • 大嘴一张
    大嘴一张 板凳
    学习对于我们来说,是很有必要
    2017-08-16 08:21:16

    回复 举报
    赞同0
  • qytyu
    qytyu 地板
    qiuzhu58 发表于 2013-5-8 16:01 附上房子结构图有影响,要求对方找加固公司出加固方案。
    2017-06-23 17:25:23

    回复 举报
    赞同0
  • 凌晨风羽
    谢谢分享
    2017-06-23 15:33:23

    回复 举报
    赞同0
  • xwxyyxf2000
    jizhekf 发表于 2013-5-10 23:03 框架结构填充墙拆除没有任何问题,因为它不用承受自身重量外的任何荷载。500的梁穿150的孔影响安全,不是说 …对的,我住的这个小区的业主很多都不懂,尼玛瞎打,有的梁上打了一个洞位置不对,又打一个。还说没事,塌不了。怎么说也不听,觉得我是在危言耸听