空调冷凝水排放,是指制冷时室内冷凝水排放。室外机主要是排除室内冷热空气的,并不产生冷凝水,冷凝水是由于室内机组工作产生的。空调冷凝水排放是非常的普遍,因此整理了以下这几个疑问,并进行了相关资料查找,对其详细的解释,和大家共同来讨论一下!

一、空调冷凝水必须间接排放?

经查《建筑给水排水设计规范》(GB 50015-2003):

第4.3.13条,下列构筑物和设备的排水管不得与污废水管道系统直接连接,应采取间接排水的方式:

1、生活饮用水贮水箱(池)的泄水管和溢流管;

2、开水器、热水器排水;

3、医疗灭菌消毒设备的排水;

4、蒸发式冷却器、空调设备冷凝水的排水;

5、贮存食品或饮料的冷藏库房的地面排水和冷风机溶霜水盘的排水。

(说明:空调设备冷凝水,是不可以直接排往污废水管道系统的)


第4.3.13条的条文说明有:“所谓间接排水,即卫生设备或容器排出管与排水管道不直接连接,这样卫生器具或容器与排水管道系统不但有存水弯隔气,而且还有一段空气间隔。空调机冷凝水排水虽然排至雨水系统,但雨水系统也存在有害气体和臭气,如排水管道直接与雨水检查井连接,造成臭气窜入卧室,污染室内空气的工程事例还不少。”

(说明:直接排入一般的雨水管,有可能出现臭气)


第4.3.14条,“设备间接排水宜排入邻近的洗涤盆、地漏。如不可能时,可设置排水明沟、排水漏斗或容器。”

(说明:间接排往地漏,可行)


第4.3.15条,“间接排水的漏斗或容器不得产生溅水、溢流,并应布置在容易检查、清洁的位置。”

(说明:间接排往地漏,有技术措施防止引发的问题)


第4.9.1条,“屋面雨水排水系统应迅速、及时地将屋面雨水排至室外雨水管渠或地面。”

(说明:直接排入一般的雨水管,有可能出现臭气)


第4.9.12条:“阳台排水系统应单独设置。阳台雨水立管底部应间接排水。”

(说明:直接排入阳台的排水管,不可能出现臭气)


第4.9.12条的条文说明有:

“为杜绝屋面雨水从阳台溢出,阳台排水管系应单独设置。同时为了防止阳台地漏泛臭,阳台雨水排水系统应与庭院排水管渠间接排水。”

(说明:直接排入阳台的排水管,不可能出现臭气)


二、空调冷凝水管预留位置?管径?三通标高?

一般家用空调有挂式机和立式机之分(指室内机),室外机则一般置于空调板上。若不采用直通地漏排除冷凝水的方式,对于挂式机,预留三通于上一层楼板下方700~800mm;对于立式机,预留三通与楼层上150~250mm。

高层、多层空调冷凝水管均需设斜三通,2个空调机设2个三通。三通标高统一为洞口下250mm。管径均统一为:阳台立管De75、空调冷凝水立管De50、阳台空调板地漏均为Φ50。

关于空调板地漏的设置,一般室外空调板会设置翻边,也就会有雨水的积存,因此必须设置地漏但对于空调位设置在凸窗下时,此时最好不要做地漏,但应与建筑协调好,不要做翻边。

空调冷凝水是否必须间接排放?这个问题不知道各位前辈在实际的工作中是如何做的?有经验的都来讨论下!没经验的可以围观,说不定就会有意外的收获哦!

全部回复(65)

只看楼主 我来说两句
  • liu8661497
    liu8661497 沙发
    谢谢楼主的分享啊
    2017-08-02 08:19:02

    回复 举报
    赞同0
  • 无欲则刚01
    总结的不错啊
    2016-08-17 15:12:17

    回复 举报
    赞同0
  • 攻城师56180

    总结的很好 分享了 谢谢
    2015-11-04 16:32:04

    回复 举报
    赞同0
  • 德国队长·lahm
    学习了00吗
    2015-07-06 16:26:06

    回复 举报
    赞同0
  • junzilang4865
    值得讨论,顶一下!
    2015-06-22 21:58:22

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(65条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

46.92 万条内容 · 1110 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

生活污水无法排出 小区污水影响居民

近日,由于小区的生活污水无法排出,某小区居民厕所粪便倒溢,家里时常进水。在该小区y一家商铺里面可以看到,店内的机器刚被水淹过,地上还有约8厘米深的水。而且,因为最近的一场大雨,店里进水约有30厘米深,进出都得用砖头铺路。小区主任现身说法,解释说,造成现在这种局面的主要原因是小区里用于排水的一个湖被填了一部分,导致居民的生活废水排不出去了。要解决小区的排水是一个很大的难题,居委会也无能为力,希望有关部门能够出面协调解决。但是,小区居民的生活是否应该优先考虑?

回帖成功

经验值 +10