地下室顶板作为嵌固端 WMASS结果
Floor No. 1 Tower No. 1
地下室
Xstif= 37.4560(m) Ystif= 28.1736(m) Alf = 0.0000(Degree)
Xmass= 38.6339(m) Ymass= 24.4414(m) Gmass(
活荷折减)= 1840.1707( 1840.1707)(t)
Eex = 0.0641 Eey = 0.2511
Ratx = 1.0000 Raty = 1.0000
Ratx1= 3.0203 Raty1= 2.7854
Ratx2= 3.2215
>2 Raty2= 2.9141
>2
Ratx2,Raty2: X,Y 方向
本层塔侧移刚度
与上一层相应塔侧移刚度90%、110%或者150%比值110%指当本层层高大于相邻上层层高1.5倍时,150%指嵌固层
高规:5.3.7 高层建筑结构计算中,当地下室顶板作为上部结构嵌固部位时,
地下室结构的楼层侧向刚度不应小于相邻上部结构楼层侧向刚度的2倍。
故满足嵌固端要求。
薄弱层地震剪力放大系数=1.00
RJX1 = 1.7158E+07(kN/m) RJY1 =2.5522E+07(kN/m) RJZ1 = 0.0000E+00(kN/m)
RJX3 = 5.3246E+06(kN/m) RJY3 =7.3279E+06(kN/m) RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m)
RJX3/H = 8.2296E+05(kN/m) RJY3/H= 1.1326E+06(kN/m) RJZ3/H =0.0000E+00(kN/m)
---------------------------------------------------------------------------
Floor No. 2 Tower No. 1
地上一层
Xstif= 36.5916(m) Ystif= 27.5337(m) Alf = 0.0000(Degree)
Xmass= 38.6766(m) Ymass= 18.4472(m) Gmass(
活荷折减)= 1180.2867( 1180.2867)(t)
Eex = 0.1157 Eey = 0.6109
Ratx = 1.0959
>0.5 Raty = 1.2006
>0.5
Ratx,Raty : X,Y 方向
本层塔侧移刚度
与下一层相应塔侧移刚度的比值(剪切刚度)
抗规:6.1.14
结构地上一层的侧向刚度,不宜大于相关范围地下一层侧向刚度的
0.5
倍
(
相关范围”一般可从地上结构(
主楼、有裙房时含裙房)周边外延不大于
20m
)
故不满足嵌固要求。
Ratx1= 1.4842 Raty1= 1.6086
Ratx2= 1.4238 Raty2= 1.5431
薄弱层地震剪力放大系数=1.00
RJX1 = 1.8804E+07(kN/m) RJY1 =3.0642E+07(kN/m) RJZ1 = 0.0000E+00(kN/m)
RJX3 = 2.4703E+06(kN/m) RJY3 =3.7583E+06(kN/m) RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m)
RJX3/H = 5.1357E+05(kN/m) RJY3/H= 7.8135E+05(kN/m) RJZ3/H =0.0000E+00(kN/m)
---------------------------------------------------------------------------
这样分析得出的结果完全矛盾,那到底算是能嵌固住还是不能嵌固住呢,请高人解惑。
全部回复(28 )
只看楼主 我来说两句-
anchoritexg
沙发
最新总结,自己搞明白了
2013-05-05 16:49:05
赞同0
-
anchoritexg
板凳
顶顶顶顶顶顶顶
2013-05-05 15:07:05
赞同0
加载更多Floor No. 2 Tower No. 1 地上一层(嵌固楼层)
Xstif= 36.5916(m) Ystif= 27.5337(m) Alf = 0.0000(Degree)
Xmass= 38.6766(m) Ymass= 18.4472(m) Gmass(活荷折减)= 1180.2867( 1180.2867)(t)
Eex = 0.1157 Eey = 0.6109
Ratx = 1.0959 >0.5 Raty = 1.2006 >0.5
Ratx,Raty : X,Y 方向本层塔侧移刚度与下一层相应塔侧移刚度的比值(剪切刚度)
抗规:6.1.14 结构地上一层的侧向刚度,不宜大于相关范围地下一层侧向刚度的0.5倍(相关范围”一般可从地上结构(主楼、有裙房时含裙房)周边外延不大于20m)
高规:5.3.7 高层建筑结构计算中,当地下室顶板作为上部结构嵌固部位时,地下室结构的
楼层侧向刚度不应小于相邻上部结构楼层侧向刚度的2倍。
( G-1 为地下一层侧刚 G1 为地上一层侧刚 根据规范则有
G-1 / G1 > 2 → G-1> 2G1 → 1/2 G-1> G1 → 1/2 > G1 /G-1 → G1 /G-1 < 1/2=0.5
所以高规5.3.7和抗规6.1.14说的其实是一回事)
故不满足嵌固要求。
Ratx1= 1.4842 Raty1= 1.6086
Ratx2= 1.4238< 1.5 Raty2= 1.5431< 1.5
Ratx2,Raty2: X,Y 方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度90%、110%或者150%比
值,110%指当本层层高大于相邻上层层高1.5倍时,150%指嵌固层
高规3.5.2:对除框架以外的结构,楼层与其相邻上层的侧向刚度比可按3.5.2-2计算,且本层与相邻上层的比值不宜小于0.9;当本层层高大于相邻上层层高的1.5倍时,该比值不宜小于1.1;对于结构底部嵌固层,该比值不宜小于1.5。
高规条文说明P219 3.5.2:底部嵌固楼层层间位移角结果较小,因此对底部嵌固楼层与上一
层侧向刚度变化作了更严格的规定,按1.5控制。
G1 为地上一层侧刚 G2 为地上二层侧刚 根据规范对于嵌固层则有
G1 / G2 > 1.5(即为Ratx2,Raty2)
故不满足嵌固要求。