土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于能否嵌固对SATWE输出刚度比结果的分析,结果矛盾,请高人看看问题在哪里

关于能否嵌固对SATWE输出刚度比结果的分析,结果矛盾,请高人看看问题在哪里

发布于:2013-05-04 22:38:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
地下室顶板作为嵌固端 WMASS结果


Floor No. 1 Tower No. 1 地下室
Xstif= 37.4560(m) Ystif= 28.1736(m) Alf = 0.0000(Degree)
Xmass= 38.6339(m) Ymass= 24.4414(m) Gmass( 活荷折减)= 1840.1707( 1840.1707)(t)
Eex = 0.0641 Eey = 0.2511
Ratx = 1.0000 Raty = 1.0000
Ratx1= 3.0203 Raty1= 2.7854
Ratx2= 3.2215 >2 Raty2= 2.9141 >2
Ratx2,Raty2: X,Y 方向 本层塔侧移刚度 与上一层相应塔侧移刚度90%、110%或者150%比值110%指当本层层高大于相邻上层层高1.5倍时,150%指嵌固层
高规:5.3.7 高层建筑结构计算中,当地下室顶板作为上部结构嵌固部位时, 地下室结构的楼层侧向刚度不应小于相邻上部结构楼层侧向刚度的2倍。
故满足嵌固端要求。
薄弱层地震剪力放大系数=1.00
RJX1 = 1.7158E+07(kN/m) RJY1 =2.5522E+07(kN/m) RJZ1 = 0.0000E+00(kN/m)
RJX3 = 5.3246E+06(kN/m) RJY3 =7.3279E+06(kN/m) RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m)
RJX3/H = 8.2296E+05(kN/m) RJY3/H= 1.1326E+06(kN/m) RJZ3/H =0.0000E+00(kN/m)
---------------------------------------------------------------------------

Floor No. 2 Tower No. 1 地上一层
Xstif= 36.5916(m) Ystif= 27.5337(m) Alf = 0.0000(Degree)
Xmass= 38.6766(m) Ymass= 18.4472(m) Gmass( 活荷折减)= 1180.2867( 1180.2867)(t)
Eex = 0.1157 Eey = 0.6109
Ratx = 1.0959 >0.5 Raty = 1.2006 >0.5
Ratx,Raty : X,Y 方向 本层塔侧移刚度 与下一层相应塔侧移刚度的比值(剪切刚度)
抗规:6.1.14 结构地上一层的侧向刚度,不宜大于相关范围地下一层侧向刚度的 0.5 相关范围”一般可从地上结构( 主楼、有裙房时含裙房)周边外延不大于 20m
故不满足嵌固要求。
Ratx1= 1.4842 Raty1= 1.6086
Ratx2= 1.4238 Raty2= 1.5431
薄弱层地震剪力放大系数=1.00
RJX1 = 1.8804E+07(kN/m) RJY1 =3.0642E+07(kN/m) RJZ1 = 0.0000E+00(kN/m)
RJX3 = 2.4703E+06(kN/m) RJY3 =3.7583E+06(kN/m) RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m)
RJX3/H = 5.1357E+05(kN/m) RJY3/H= 7.8135E+05(kN/m) RJZ3/H =0.0000E+00(kN/m)
---------------------------------------------------------------------------

这样分析得出的结果完全矛盾,那到底算是能嵌固住还是不能嵌固住呢,请高人解惑。

全部回复(28 )

只看楼主 我来说两句
  • anchoritexg
    anchoritexg 沙发
    最新总结,自己搞明白了



    Floor No. 2 Tower No. 1 地上一层(嵌固楼层)
    Xstif= 36.5916(m) Ystif= 27.5337(m) Alf = 0.0000(Degree)
    Xmass= 38.6766(m) Ymass= 18.4472(m) Gmass(活荷折减)= 1180.2867( 1180.2867)(t)
    Eex = 0.1157 Eey = 0.6109
    Ratx = 1.0959 >0.5 Raty = 1.2006 >0.5

    Ratx,Raty : X,Y 方向本层塔侧移刚度与下一层相应塔侧移刚度的比值(剪切刚度)
    抗规:6.1.14 结构地上一层的侧向刚度,不宜大于相关范围地下一层侧向刚度的0.5倍(相关范围”一般可从地上结构(主楼、有裙房时含裙房)周边外延不大于20m)
    高规:5.3.7 高层建筑结构计算中,当地下室顶板作为上部结构嵌固部位时,地下室结构的
    楼层侧向刚度不应小于相邻上部结构楼层侧向刚度的2倍。
    ( G-1 为地下一层侧刚 G1 为地上一层侧刚 根据规范则有
    G-1 / G1 > 2 → G-1> 2G1 → 1/2 G-1> G1 → 1/2 > G1 /G-1 → G1 /G-1 < 1/2=0.5
    所以高规5.3.7和抗规6.1.14说的其实是一回事)
    故不满足嵌固要求。

    Ratx1= 1.4842 Raty1= 1.6086
    Ratx2= 1.4238< 1.5 Raty2= 1.5431< 1.5

    Ratx2,Raty2: X,Y 方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度90%、110%或者150%比
    值,110%指当本层层高大于相邻上层层高1.5倍时,150%指嵌固层
    高规3.5.2:对除框架以外的结构,楼层与其相邻上层的侧向刚度比可按3.5.2-2计算,且本层与相邻上层的比值不宜小于0.9;当本层层高大于相邻上层层高的1.5倍时,该比值不宜小于1.1;对于结构底部嵌固层,该比值不宜小于1.5。
    高规条文说明P219 3.5.2:底部嵌固楼层层间位移角结果较小,因此对底部嵌固楼层与上一
    层侧向刚度变化作了更严格的规定,按1.5控制。
    G1 为地上一层侧刚 G2 为地上二层侧刚 根据规范对于嵌固层则有
    G1 / G2 > 1.5(即为Ratx2,Raty2)
    故不满足嵌固要求。
    2013-05-05 16:49:05

    回复 举报
    赞同0
  • anchoritexg
    anchoritexg 板凳
    顶顶顶顶顶顶顶
    2013-05-05 15:07:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.17 万条内容 · 2215 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一柱一桩承台的配筋问题?

实际设计工作中一柱一桩承台,如按构造配筋还需满足0.15%吗?对于厚点的承台是否可以理解为只要配筋不小于12@200,就可以。即实际中取0.15%和12@200的小值?(朱总对独基的配筋是这么解释的)欢迎干过实际的工程的踊跃发言,交流一下

回帖成功