我们工地的图纸要求是大于2.4M的门窗洞口加设构造柱,质量监督员来工地检查说有新规定要求大于2.1M的门窗洞口加设构造柱,我看了GB50011-2010建筑抗震设计规范,外墙可以适当放宽,我们是外墙洞口,求大侠指点?

全部回复(4)

只看楼主 我来说两句
  • 三恩方咨询

    破坏了外立面的整体效果,建议用钢立柱加固,代替混凝土构造柱,效果会更好(看面100的尺寸就可以,如果混凝土植筋柱至少200看面)

    2020-10-20 08:33:20

    回复 举报
    赞同0
  • cgc2010
    cgc2010 板凳
    按设计要求施工,如有新规范这则请甲方联系设计出变更通知单;
    然后跟甲方索赔返工损失及工期。
    2013-05-06 15:26:06

    回复 举报
    赞同0
  • 海洲湾
    海洲湾 地板
    你好,我在山东青岛。
    2013-05-05 19:36:05

    回复 举报
    赞同0
  • 建筑业内建人多
    西南地区有个图集05G701(一)—P26中规定要求大于2.1M的门窗洞口加设构造柱,不知楼主工地在哪方?另外,在抗震这个问题上外墙要比内墙重要,一般设计允许内墙稍稍放宽,外墙严格按设计要求。
    2013-05-04 13:07:04