土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 110kV电缆敷设部分问题

110kV电缆敷设部分问题

发布于:2013-05-03 15:43:03 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
一、请问如果电缆采用排管敷设,沿排管方向敷设的接地扁钢与电缆井集中接地装置的连接
1、在电缆井外面连接的然后用扁钢引入电缆井中
2、在集中接地装置引扁钢入电缆井与接地扁钢连接(接地扁钢直接放在电缆井内)
是1还是2呢?

二、排管敷设电缆是否需要蛇形敷设。
三、求交叉互联和三相接地箱 CAD尺寸图



全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • vivianw580
    vivianw580 沙发
    lingxuct 发表于 2013-5-5 11:41 110KV电缆长度多少?为什么选择排管?为什么想到“蛇形敷设”?1、因为我电缆过长约2公里,就考虑交叉互联接地2、考虑到排管是因为政府只同意排管方式。3、沿电缆路径的接地扁钢,如果碰到不是接头井的直线井怎么办呢,是先绕开直线井然后由电缆井内引扁钢与接地扁钢连接;还是接地扁钢直接敷设进直线井,然后由另一头穿出。4、因为是排管,想在电缆直线井中采用蛇形敷设。太感谢了。
    2013-05-06 17:48:06

    回复 举报
    赞同0
  • vivianw580
    vivianw580 板凳
    1、因为我电缆过长约2公里,就考虑交叉互联接地
    2、考虑到排管是因为政府只同意排管方式。
    3、沿电缆路径的接地扁钢,如果碰到不是接头井的直线井怎么办呢,是先绕开直线井然后由电缆井内引扁钢与接地扁钢连接;还是接地扁钢直接敷设进直线井,然后由另一头穿出。
    另外谢谢哈
    2013-05-06 14:46:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.1 万条内容 · 658 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器10kV侧 无功补偿问题。今天出现一个怪现象!

本帖最后由 jiaozigirl 于 2013-5-2 12:47 编辑 先谢谢各位帮忙解决了。现象回顾:变电站两台主变,1好变低压侧没有带负荷,由2号变全带,10kV并列运行。用功功率是-21000,无功功率-7000,此时1号电容器是投入状态的容量3000。 由于无功较大-7000,需将2号电容器投入,(容量5000),当2号电容器投入后,现象出现了。 无功功率此时变成+5000!!!!! 重复操作一次 还是这个现象!

回帖成功

经验值 +10