土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 急,求助风速问题
一个电子车间焊锡线排烟工程,采用的是长约200mm、小口是70mm,大口是180mm的喇叭状吸烟罩共90个,小口用70mm的软管连接到支抽风管。现在大罩口边(直径180mm处)的风速是1.3米/秒 ,客户要求要达到8米/秒,这个要求可能实现吗?本人没什么 文化也没学过设计?平时就接点小抽风做。希望各位做设计的帮我分析解答一下,万分感谢

全部回答(12 )

  • ljj19780801
    我是没接触过风罩口这么大的风速:L:L
    2013-06-18 15:23:18 来自 PC 评论 举报
  • pxj4545
    空心罩,减少过流 面积就增加了流速
    2013-06-03 17:04:03 来自 PC 评论 举报
  • tianlisb
    foreverbaihe 发表于 2013-5-3 10:27 我给你计算一下:总进风面积:90X0.09X0,0.09X3.14=2.28m2 总进风体积:8X2.28=1 …这样的话软管的风速达到多少?是否达到52.8米/秒?
    2013-05-03 10:39:03 来自 PC 评论 举报
  • foreverbaihe
    我给你计算一下:总进风面积:90X0.09X0,0.09X3.14=2.28m2
    总进风体积:8X2.28=18.3m3/(m2.s)
    折合风机的流量:18.3X60=1098m3/min (每分钟的流量标态)
    18.3X60x60=65924m3/h (每小时的流量标态)
    2013-05-03 10:27:03 来自 PC 评论 举报
  • foreverbaihe
    我给你计算一下:总进风面积:90X0.09X0,0.09X3.14=2.28m2
    总进风体积:8X2.28=18.3m3/(m2.s)
    折合风机的流量:18.3X60=1098m3/min (每分钟的流量标态)
    2013-05-03 10:25:03 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(12条)