环保工程
\
大气治理
\
急,求助风速问题
急,求助风速问题
一个电子车间焊锡线排烟工程,采用的是长约200mm、小口是70mm,大口是180mm的喇叭状吸烟罩共90个,小口用70mm的软管连接到支抽风管。现在大罩口边(直径180mm处)的风速是1.3米/秒 ,客户要求要达到8米/秒,这个要求可能实现吗?本人没什么 文化也没学过设计?平时就接点小抽风做。希望各位做设计的帮我分析解答一下,万分感谢
发布于
2013-05-03 08:59:03
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(12 )
ljj19780801
我是没接触过风罩口这么大的风速:L:L
2013-06-18 15:23:18
来自 PC
评论
举报
pxj4545
空心罩,减少过流 面积就增加了流速
2013-06-03 17:04:03
来自 PC
评论
举报
tianlisb
foreverbaihe 发表于 2013-5-3 10:27 我给你计算一下:总进风面积:90X0.09X0,0.09X3.14=2.28m2 总进风体积:8X2.28=1 …这样的话软管的风速达到多少?是否达到52.8米/秒?
2013-05-03 10:39:03
来自 PC
评论
举报
foreverbaihe
我给你计算一下:总进风面积:90X0.09X0,0.09X3.14=2.28m2
总进风体积:8X2.28=18.3m3/(m2.s)
折合风机的流量:18.3X60=1098m3/min (每分钟的流量标态)
18.3X60x60=65924m3/h (每小时的流量标态)
2013-05-03 10:27:03
来自 PC
评论
举报
foreverbaihe
我给你计算一下:总进风面积:90X0.09X0,0.09X3.14=2.28m2
总进风体积:8X2.28=18.3m3/(m2.s)
折合风机的流量:18.3X60=1098m3/min (每分钟的流量标态)
2013-05-03 10:25:03
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(12条)
相关推荐
tianlisb
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
5
回复
42
粉丝
0
+ 关注
私信
大气治理
返回版块
4.86 万条内容 · 186 人订阅
猜你喜欢
请选择删除原因
广告违规推广
文章质量低劣
潜在侵权风险
用户重复发帖
发布违规挂靠
其他
提交
取消
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(12 )
