土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 集水井容积计算

集水井容积计算

发布于:2013-04-29 18:46:29 来自:施工技术/环保工程施工 25 33047 [复制转发]
由于设计流量为60000m3/d,总变化系数为1.31,则设计流量Qmax= Kz×Qa=1.31×60000 =78600m3/d=3275m3/h = 0.9m3/s 。设污水泵房选用三用一备泵,则每台泵的平均流量为:0.9/3=0.3m3/s。集水井的有效容积按照一台泵5min的流量计算:V=0.3*60*5=90m3
取集水井深度为H=3m,集水井水面表面积为S=90/(L*B)=30m,设井宽B=5m,则井长L=30/5=6m,取超高为1m,浮渣高0.5m,则集水井实际井深为:H=3+1+0.5=4.5m



这样的计算正确吗??求高手指导。还有水泵是3台同时连续转的吗,会不会池太小,要是轮流运行,又能不能达到处理量

全部回复(25)

只看楼主 我来说两句
  • 孙九中
    孙九中 沙发
    算的不对,5分钟是最低液位时保证的体积。
    2016-11-18 13:55:18

    回复 举报
    赞同0
  • 挚爱曼联
    挚爱曼联 板凳
    不是说好的三用一备吗。应该小了,
    2016-04-19 17:09:19

    回复 举报
    赞同0
  • 大胆1024
    大胆1024 地板
    学习一下,谢谢楼主分享!
    2016-03-29 09:40:29

    回复 举报
    赞同0
  • 龙之杀
    龙之杀 4楼
    5分钟?集水井设计主要考虑不能让提升泵启动过于频繁,你这时间有点短
    2016-03-21 09:26:21

    回复 举报
    赞同0
  • 王铜
    王铜 5楼
    你的说法也是正确的
    2015-07-13 07:34:13

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(25条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

环保工程施工

返回版块

9.06 万条内容 · 120 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

半桥式周边传动刮泥机

图纸简介: 皮革厂污水处理工程,二沉池所用周边传动刮泥机。 投稿网友: duzl2000 上传时间: 2013-04-27 图纸省份: 福建

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10