土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 甲类仓库事故通风及正常通风怎么做?

甲类仓库事故通风及正常通风怎么做?

发布于:2013-04-28 15:48:28 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请教下大家,甲类仓库(8*16m)正常通风兼做事故通风,怎么做啊?
我们这边的常规做法是换气次数大于14次/小时。
墙上设置壁式安装轴流风机排风,门窗百叶自然进风,风机安装在窗户下(气体密度比空气重)。。。
但是这不是照成气流短路了,有毒气体通过壁式风机下面排出,门窗户缝隙又吸进去了。。。。
这不是不符合GB50019 事故通风5.4.5和HG/T 20698 5.6.5,5.6.4 关于排风口于进风口的要求.....

是不是这样的风机只有正常通风换气的作用,而没有事故通风的作用啊~~一直迷糊。。
提出几次疑问了,老大一直说就是这样设置事故通风的。。
求解释。。。
再就是这种壁式风机的风压值该怎么选啊~~

不这样的话,常规的做法是什么啊,拉风管么???

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • jj520078
    jj520078 沙发
    yeluoxue 发表于 2013-4-29 19:16 正常通风兼顾事故通风是说在风机选型时,取两者风量的最大值。既然排除的气体密度比空气重,肯定是要下排风 …谢谢您的耐心回复。。。请问下,采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003,5.4.5中,排风口与机械送风系统的进风口的水平距离不小于20m。当水平距离不足20m时,排风口必须高出进风口,并不得小于6m。这个该怎么理解,是不是说,在有机械送风的情况需要满足这条规范,而设置壁式排风机就不用考虑这一点了。。还有一点请问下,对壁式风机的选型有没有常规点的公式。或者经验选型。比如说,最远点多少米,风量多少。。就选型风压多少。。。现在我们都是直接找样本风量选一个型号,风压的话直接选个大的,觉得心里真没底。。。选的这个风压能不能达到效果。。心里一点底都没有~~谢谢!!