土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防控制室采用何种灭火系统

消防控制室采用何种灭火系统

发布于:2013-04-27 10:25:27 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消防控制室到底采用何种灭火系统呢
请大家一起参与讨论一下
小弟在重庆地区,做过以下三种做法
1.采用气体灭火系统,我做的是气溶胶的无管网系统。但是消防控制室是有人值班的,火灾发生时,需要人员撤离么?
2.采用水喷淋系统。重庆消防队曾经有个参谋在消防培训的时候,提出控制室设自动水喷淋系统。但是这种设置方式,电气专业一直颇有微词,毕竟消防控制室诸多电气设备,是否适用水喷淋。
3.设置灭火器。这种方式应该算比较好用的。但是审图公司总是不太认可这种做法。

还请各位道友一起讨论一下。看看全国各地都采用了什么做法

全部回复(98 )

只看楼主 我来说两句
  • zoujian2004
    zoujian2004 沙发
    tjw231 发表于 2013-5-7 17:11 楼主在石桥铺吧,我也觉得灭火器就够了吧。一直这么做,还没被外审提过。这个是从那点看出我在石桥铺的,道友同道中人?
    2013-05-10 23:32:10

    回复 举报
    赞同0
  • zoujian2004
    zoujian2004 板凳
    其实我个人也同意
    36楼童鞋的做法

    仅设置灭火器足矣
    灭火器+报警
    因为各种主动灭火系统均存在一定的缺陷
    2013-05-04 11:54:04

    回复 举报
    赞同0